在线营销

如何检查空调是否漏氟?漏氟要怎么办?

要如何检查空调是否漏氟,漏氟有哪些原因呢?如果漏氟了要怎么办?求支支招

有问必答 > 问题详情
8年以前
5个回答
  • xhp613
    1 回复

    主要检测的制冷系统部位是:室内,室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀,喇叭口,固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏.另外,
    在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应无结霜现象,否则,该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹,如有油迹,也表明有漏氟现象。

  • a1020135350
    0 回复

    用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明已经跑氟了。
    在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管),应无结霜现象,否则,该机有漏氟故障。铜管连接头是否有油迹,如有油迹,也表明有漏氟现象。如果发现压缩机自开机时就一直在工作,没有停机的震动,压缩机自震的声音比新购时大,可能是因漏氟引起的异常声音。找一只温度计,靠近冷风出口,看表温指示是否比室温低6℃至8℃,如低于此温度或不足5℃甚至与室温相差无几,而且压缩机仍在工作,证明氟已跑净。将房间密闭(关窗、关门)开空调一段时间,如果你可以在空调边上闻到煤气和臭鸡蛋混合一样的味道,可以肯定小量泄露。

  • 没有昵称_0108
    0 回复

    1,故障原因:喇叭口制作不良造成的漏氟:a.喇叭口边沿重叠;b.扩口前切割连接管出现偏斜;c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;d.喇叭口制作尺寸过小或过大;e.内壁有切屑;f.扩口处有毛刺;g.喇叭口有裂口;h.喇叭口内壁划伤
    处理措施:严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀,避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口.
    2,故障原因:室内外连接管接头处未涂冷冻油
    处理措施:重新修复喇叭口,将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处.
    3,故障原因:喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,偏移过大,造成紧固不均匀.
    维修方法:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,同时紧固固定螺帽,保证固定到位.
    4,故障原因:连接管室外侧未采取固定措施,使其喇叭口固定松动.
    维修方法:重新修复喇叭口,将其连接管固定牢固.
    5,故障原因:室内,外连接管路固好后,进行包扎整理或调整管路走向位置,造成喇叭口固定松动.
    维修方法:重新修复喇叭口并进行紧固.首先,在未紧固喇叭口前将连接管走向调整到位,然后再进行紧固喇叭口.
    6,故障原因:整机制冷系统有漏点.
    处理措施:a,仔细检查管路有油污处;b,使用工具如卤素检漏仪,或用海绵将不太浓的肥皂水涂整机制冷系统管路,有焊接点的部位进行检漏,检测条件要求制冷系统充氮或充氟,全面检漏,依次查出漏点.
    7,制冷系统检漏要点:
    a,应使整个制冷系统充内有正常的制冷剂量;b,主要检测的制冷系统部位是:室内,室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀,喇叭口,固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏.

  • 梦见了什么
    0 回复

     其实,判断是否漏氟十分简单,消费者了解了这个方法后,也能避免上当受骗。判断是否漏氟第一种方法就是,将普通的温度计放置在空调内机的出风口和进风口10厘米处,分别测出两处的温度,如果温差大于7℃,则表明空调运行正常;反之,则可能出现漏氟。

    主要检测的制冷系统部位是:室内,室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀,喇叭口,固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏.

  • abbe96
    0 回复

    一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。
      二测: 用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。
      三看: 在开机15 分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。
      四摸:室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。
      五察: 用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户检查,有安全隐患),
      还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!
      另外: 空调加氟一段时间后,有出现效果不好。需要再次加氟之前必须检查漏点 ,彻底解决。