在线营销

消防水电安装规范有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 木子星生
    0 回复

    消防水电安装规范有
    1、 消防系统按图纸施工; 2、 给水系统必须按原图纸设计,根据售房合同,主管道做到就近卫生间,装一个阀门和一个水嘴; 3、 给水系统10#、12#楼屋面太阳能安装; 4、 排水系统按原图纸设计,卫生间厨房,洁具安装只预留排水管口; 5、 电气系统室内分户电箱安装到位,每间房灯亮,开关安装到位;每间房只安装一个插座,其余用白面按板; 6、 室内弱点系统楼层对讲安装,弱电线安装到位,多媒体箱内主线到位,房间内电视、电话、网络插座只配管,不穿线用白面板安装,室内厨房间煤气测试点、弱电线不安装; 7、 室外弱电工程系统电信、移动、联通,全部进入小区各栋楼内,分线室在11#楼内安广电视只预留管线不安装,希望对你有用

  • 最亮的小太阳
    0 回复

    以下是消防水电安装规范
    1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。
    2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。
    3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
    4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
    5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
    5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
    5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
    5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
    5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
    6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
    每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。
    防火墙和楼板

    5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
    7紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
    8防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
    9输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
    穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。
    10管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。
    11高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。
    12设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
    13地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
    电梯和管道
    14电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
    15电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
    5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
    电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
    16垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。
    门窗安全
    17防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
    18防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
    用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
    常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
    19设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
    20在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
    21设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
    屋顶安全问题
    22屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统。
    23高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统。
    24变形缝构造基层应采用不燃烧材料。
    电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。

  • ddd_3192
    0 回复

    1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

相关问题
常见的钢结构建筑有哪些?
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
管桁架结构有哪些特点?
精选问题
验房师验房怎么收费?
普田抽油烟机故障怎么维修?
北京法格油烟机维修点在哪里?
上海林内热水器维修中心地址在哪里?
西门子油烟机维修服务怎么样?
上海海华油烟机维修点地址在哪里?
北京faber抽油烟机维修点哪里有?
创尔特油烟机售后维修点地址在哪里?
成都庭院装修公司哪家好?
上海老板油烟机维修点在哪里?
查看更多

相关标签