在线营销

埃特板吊顶施工工艺是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 可爱的橙子
    2 回复

    一、施工工艺流程
    顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条
    二、操作工艺
    1、弹线
    用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500 mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12 mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙能应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000 mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000 mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
    2、固定吊挂杆件
    采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用Φ6的吊杆,如果大于1000 mm,应采用Φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用Φ8的吊杆,如果大于1000 mm,应采用Φ10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于100 mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
    3、在梁上设置吊挂杆件
    吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
    吊杆距主龙骨端部距离不得超过300 mm,否则应增加吊杆。
    吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
    4、安装边龙骨
    边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
    5、安装主龙骨
    主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000 mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300 mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
    跨度大于15 m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15 m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
    如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
    6、安装次龙骨
    次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-600 mm。次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。
    7、罩面板安装
    扣板安装
    规格一般为100 mm*100 mm;150 mm*150 mm;200* mm200 mm;600 mm*600 mm等多种方形塑料板,还有宽度为100 mm;150 mm;200 mm;300 mm;600 mm等多种条形塑料板;一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。

  • dnhwga
    1 回复

    埃特板吊顶施工工艺


    1.在施工之前需要针对施工建筑设计图设计出施工方案,主要是给出设计图。设计图上需要明确标示出分块位置,布局等信息。如果标准不清晰,可以在石拱桥跟安装技术人员进行交流。

    2.根据需求对进行实地外墙强度测试,需要符合标准后才可确认实际方案。

    3.对建筑物进行偏差测量,基准线的复查,以此来给出吊顶排版规格尺寸。

    4.在确定好施工图以后,则要进行龙骨的安装,龙骨的位置确定依据的是施工图和分隔线位置。确定好龙骨的间距,尺寸,数量等。

    5.在龙骨上钻孔,用螺栓把龙骨与连接件相连。加长龙骨使用的是套管,同样的用螺栓进行固定。每安装一节龙骨需要对此节龙骨进行调整,固定。

    6.根据所给基准线标准,在底层安装第一层埃特板。在安装时候,需要将埃特板与龙骨位置依靠主,两个板之间需要预留5mm的间隙。

    7.用不锈钢自攻螺钉将埃特板位置固定住,埃特板的安装位置顺着龙骨位置进行。

    8.安装完成以后清理板之间缝隙中的杂物。

  • abbe96
    0 回复

    (补充)一、 施工准备
    1、编制专项施工方案,对操作人员进行岗前培训和安全技术交底.
    2、根据建筑设计装饰图进行排版设计,画出排版图.
    3、对外墙龙骨的预埋件进行复核.预埋件位置超偏差而无法使用时,应根据实际放线位置钻孔,采用化学锚栓后置埋件,并按规定进行化学锚栓拉拨强度试验,待化学锚栓符合设计要求后再安装连接件.
    二、测量放线
    1、复查基准线和水准点.
    2、核对建筑物外形尺寸进行偏差测量,确定干挂埃特板的标准线.
    3、以标准线为基准,按照设计图中埃特板排版图规格尺寸弹出分格线.
    三、连接件安装
    1、根据施工图及分格线,确定竖向龙骨位置,各竖向龙骨的连接件按线与预埋件焊接,使其外伸端面做到垂直平整.电焊所采用的焊条型号、焊缝的高度及长度,均应符合设计要求.
    2、检查焊缝质量,去除焊渣,并涂刷二遍防锈漆及二遍银灰色金属漆.
    四、龙骨安装
    1、按照设计排版图确定埃特板横竖向龙骨间距,龙骨均采用C型钢,表面热镀锌处理.
    2、竖向龙骨安装前应认真核对龙骨的规格、尺寸、数量、编号是否与施工图纸相一致.
    3、根据连接件的位置在竖向钢龙骨上钻孔,将竖向龙骨与连接件通过螺栓连接.
    4、竖向龙骨接长通过套管用不锈钢螺栓固定,安装由下而上进行.
    5、竖向龙骨安装就位后应进行调整修正,并及时固定、拧紧连接螺栓.
    6、横向龙骨通过连接件与竖向龙骨连接,连接件的一端用螺栓固定在横龙骨上,另一端用螺栓固定在竖向龙骨上.
    7、同一层的横向龙骨安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整校正、固定.

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
常见的钢结构建筑有哪些?
这种户型不动的情况下,客厅和主卧的设计怎么才合理?
小户型,客厅不大,犹豫是选电视还是幕布
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
精选问题
上海阿里斯顿燃气热水器售后维修点在哪里?
嘉兴宾馆装潢公司哪家好?
遂宁哪家装修公司好?
北京玉立抽油烟机维修点在哪?
花园怎样设计才好看?
上海泰柏油烟机维修点在哪里有?
上海油烟机维修厂家哪家好?
上海森岛煤气灶维修点在哪?
北京百得吸油烟机维修点地址在哪里?
深圳华帝油烟机售后维修点在哪里?
查看更多

相关标签