在线营销

铝合金窗户安装规范有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 小牛k1
    1 回复

    5.3 金属门窗安装工程
    5.3.1

    本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。
    主控项目
    5.3.2

    金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 5.3.3

    金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 5.3.4

    金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。 检验方法:观察;开启和善意检查;手扳检查。 说明: 5.3.4
    推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。
    5.3.5

    金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。
    一般项目
    5.3.6

    金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 检验方法:观察。 5.3.7

    铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。 检验方法:用弹簧秤检查。 5.3.8

    金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。 检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。 5.3.9

    金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。 检验方法:观察;开启和关闭检查。 5.3.10
    有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。 检验方法:观察。 5.3.11
    钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。
    表5.3.11

    钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 项次 项目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法 1 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm — 2.5 用钢尺检查 >1500mm — 3.5
    2 门窗槽口对角线长度差 ≤2000mm — 5 用钢尺检查 >2000mm — 6 3 门窗框的正、侧面垂直度 — 3 用1m垂直检测尺检查 4 门窗横框的水平度 — 3 用1m水平尺和塞尺检查 5 门窗横框标高 — 5 用钢尺检查 6 门窗竖向偏离中心 — 4 用钢尺检查 7 双层门窗内外框间距 — 5 用钢尺检查 8 门窗框、扇配合间隙 ≤2 — 用塞尺检查 9 无下框时门扇与地面间留缝 4—8 — 用塞尺检查
    铝合金合金门窗安装规范
    如果出现启闭门窗时有阻滞现象,开关需要很大力气,框扇搭接宽度小,周边缝隙不均等现象时,一般是由以下几个因素造成的:
    1 门窗框或扇变形,密封条松动脱落。
    2.五金配件损坏。
    3.安装质量差,超出允许偏差甚多,又未予及时调整。
    防治措施:
    1.门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每工序的安装质量。
    2.窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。
    3.门窗扇入框前应检查对角线及平整度偏差,人框后要用钢板尺、塞尺检查框扇的搭接宽度、周边缝隙,直至符合要求。
    4.正确安装五金零件,发现损坏应及时更换。
    5.做好成品保护及平时的使用保养,防止外力冲击,不得悬挂重物,致使门窗变形。使用时要轻开轻关,延长其使用寿命。铝合金门窗框同墙体连接处开裂;推拉或启闭门窗时,框扇抖动;受风压或用手推拉时,窗框变形大、晃动,给人以不安全感。
    造成这些质量问题的原因是:
    1.门窗型材选择不当,规格偏小,型材厚度偏薄。
    2.门窗框同墙体的连接、固定方法不当。
    3.组合门窗拼接时构造不合理,连接不牢固,受力后产生变形。
    要解决这些问题,应采取以下防治措施:
    1.铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。用于住宅工程的铝合金型材断面,平开窗形式的不小于55系列;推拉窗的不小于75系列;内阳台平开窗的不小75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm。
    2.门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大于180mm,连接件之间的间距不大于50Omm。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板,并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射针或开又铁脚埋入墙体内,不得用圆、针将门窗框直接钉人墙体固定。
    3.安装组合门窗时,要注意合理设置中挺、中档,确保拼接杆件及门窗的整体刚度,连接件的规格间距符合要求,并应连接紧密。

  • 瞎激动51
    0 回复

    (1)门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每工序的安装质量。 (2)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调 整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。 (3)门窗扇入框前应检查对角线及平整度偏差,人框后要用钢板尺、塞尺检查框扇的搭 接宽度、周边缝隙,直至符合要求。 (4)正确安装五金零件,发现损坏应及时更换。 (5)做好成品保护及平时的使用保养,防止外力冲击,不得悬挂重物,致使门窗变形。 使用时要轻开轻关,延长其使用寿命。 铝合金门窗框同墙体连接处开裂;推拉或启闭门窗时,框扇抖动;受风压或用手推拉时,窗 框变形大、晃动,给人以不安全感。 造成这些质量问题的原因是: (1)门窗型材选择不当,规格偏小,型材厚度偏薄。 (2)门窗框同墙体的连接、固定方法不当。 (3)组合门窗拼接时构造不合理,连接不牢固,受力后产生变形。 要解决这些问题,应采取以下防治措施: (1)铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。用于住宅工程的铝合 金型材断面,平开窗形式的不小于 55系列;推拉窗的不小于 75系列;内阳台平开窗的不小 于 75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于 1.4mm,门的型材壁厚不小于 2mm。 (2)门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大 于 180mm,连接件之间的间距不大于 50Omm。连接件应采用厚度不小于 1.5mm的薄钢板, 并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射针或开又铁脚埋入墙体内,不得用圆、针将 门窗框直接钉人墙体固定。 (3)安装组合门窗时,要注意合理设置中挺、中档,确保拼接杆件及门窗的整体刚度, 连接件的规格间距符合要求,并应连接紧密。 日常使用中有时会发现铝合金门窗框周边同墙体连接处出现渗漏水,尤其窗下角为多见;其 次是组合窗的拼接处出现渗水。

  • dys19951122
    0 回复

    (1)所用铝合金门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。
    (2)铝合金门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料与方法等应符合设计要求。
    (3)预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。
    (4)铝合金门窗扇应开启灵活,无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全,位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。
    (5)铝合金门窗安装后外观质量应表面洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀,涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。

相关问题
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
精选问题
上海华帝燃气热水器维修点有哪些?
深圳老板油烟机维修点有哪些?
北京帅康油烟机维修点地址在哪里?
上海博世热水器维修点在哪里?
成都青白江装修队哪家好?
苏州老板油烟机维修点在哪里?
苏州老板油烟机维修点在哪里?
成都庭院绿化公司哪家好?
上海闵行区热水器维修公司哪家好?
上海劳狄斯油烟机维修点地址在哪里?
查看更多