在线营销

吊篮脚手架验收表求一份?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 随意夜风
    0 回复

    吊篮脚手架验收表
    工程名称:工程 单位名称:城建公司 序号 验收项目 搭 设 要 求 检验结果 1 立杆基础 坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米, 2 架体与拉结 拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接 3 施工层跳板 双跳板绑扎点不少于4点 4 剪刀撑设置 不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 5 脚手架材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m 6 脚手架宽度

  • prettygirl
    0 回复

    吊篮脚手架验收表
    施工单位 工程名称 验收时间 验收部位 序号 检查 项目 内 容 标 准 检查结果 一 施工方案 1、有经过上级审批的施工方案和设计计算书,搭设方案应具体。 2、 二 交底与验收 1、严格按施工方案进行搭设。 2、应分段验收,验收资料齐全。 3、有书面技术交底记录。 三 悬挑架体 稳定 1、外挑杆件与建筑物结构连接牢固。 2、悬挑梁安装应符合设计要求。 3、立杆底部固定牢固。 4、架体与建筑物拉结应齐全牢固,符合设计要求。 四 脚手架材质 1、脚手架材质应符合要求 2、杆件直径及型钢规格符合要求。 五 立杆间距 1、立杆间距,大横杆间距符合要求。 六 脚手板 1、材质符合要求。 2、应满铺,固定牢固,无探头板。 七 架体 防护 1、施工层外侧应设高度为1.2m的防护栏杆,防护栏杆符合规定。 2、施工层外侧应有高度1.8m的挡脚板。 3、架体外侧应张挂密目网,全封闭、网间应严密。 八 层间防护 1、用平网或其他措施作层间防护,防护要严密。 2、脚手板荷载不大于规定值,且堆放均匀。 九 荷载 1、脚手架荷载符合规定,堆放均匀。 验收意见: 签名 参加验收人员 施工单位 施工员 质安员 搭设班长 监理单位

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    吊篮验收我的工作检查重点主要有:检查顺序,上到下检查。配重不得少于40块(2吨),必须有配重锁。安全绳尾部必须拴在结构上,不得拴在风道、水管、吊篮支架上。且与女儿墙接触地方必须有保护措施。大臂不得想下弯曲,应高于尾部。拉紧装置要紧绷有力。必须有限位盘。栏体检查主要看电器设备有没有保险,有没有接地。安全锁是否有效,需要工人操作实验,实验不超过2米高度。基本就这些,最主要就是楼上尾部的配重和安全绳的安装和安全锁是否有效。