在线营销

精密空调加氟方法是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • Lin_4987
    0 回复

    空调加氟的正确方法:
    1. 空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。

    2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适

    3、 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
    (1)测压力 测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2
    (2)听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。
    (3)测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。
    (4)测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。

    4.加氟的正确方法 加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高 。

  • 梦见了什么
    0 回复

    用加液软管一头先接好制冷剂钢瓶阀,一头接加液伐(带压力表)表伐打开,加液伐另一头,用加液软管接空调室外机上的粗管阀加液咀(内带有顶针气门芯,也叫自封头,专用转换接头上紧后自动顶开封阀)。此时管内已有制冷剂气体,松开钢瓶阀接头放出些气体(排空气)后再旋紧。
    将空调设定制冷模式,并启动运转。倒置氟制冷剂钢瓶,开启瓶阀,让制冷剂由低压阀处吸入空调系统,控制加液表伐,加液不要太急,(夏季低压压力不要超过0.4-0.5MPa)完成加氟操作。加液后让空调运转一段时间,观察其连接管的温度,粗管温度应比细管低,并能大量结露为加氟合适,当然也可检查电流等指标

  • wangsanbao123
    0 回复

    首先要有一套工具:扳手/螺丝刀/雪种表/电流表/真空泵/制冷剂R22
    空调加雪种有以下几步:
    1.空调开制冷模式开机,使外机正常工作
    2.打开外机大连接管三角阀的小螺帽(不是侧面有内六角镙丝孔的那个)
    3.用专业的加雪种的连接管接上(黄色的管子是接冷媒罐;蓝色的管子接低压粗管;红色的管子接高压细管)
    4.雪种开机压力加4.5-5.5MPa之间就行
    注:大小管的侧面各有一枚内六角镙丝是空调移机时收雪种用的,平时正常加雪种是不用拧这两颗内六角镙丝,有个别的是要拧大管的内六角镙丝(前提是厂家在维修口里没有设顶针的空调才要拧,碰到这种空调,加雪种连接管接好,然后大管内六角镙丝只要往里拧一两圈就可以加雪种,小管不动,加完要先拧回原位再拆加雪种的连接管。