综合布线验收内容都有哪些?
-
清水一掬
(1)每个工作区(5-10m2)至少有一个双孔或多孔8芯的信息插座。
特殊工作区可采用多插孔的双介质混合型信息插孔。
(2)采用压接式跳线或插接式快速跳线的交叉连接硬件。
(3)配线子系统采用5类非屏蔽双绞线、5类屏蔽双绞线、超5类双绞线、光纤或混合组网。
(4)干线采用铜缆和光缆混合组网或全部采用光缆组网。
(5)每个工作区对应信息插孔均有独立的水平布线电缆引至楼层配线架。ddd_3192答:工程验收检查
工程验收检查工作主要包含下面内容:
(1)信息插座检查
(2)楼内线缆的敷设检查
(3)管槽施工检查
(4)线缆端接检查
(5)机柜和配线架的检查
(6)楼宇之间线缆敷设检查wangsanbao123验收项目及内容:
一、施工前检查
1)环境要求
土建施工情况:地面、墙面、门、电源插座及接地装置
土建工艺:机房面积、预留孔洞、施工电源、地板敷设
2)设备材料检验
外观检查、形式、规格、数量、电缆电气性能测试
3)安全防火要求
消防器材、危险物品堆放、预留孔洞防火措施
二、电光缆布放
1)交接间、设备间、设备机柜、机架
规格、外观;安装垂直、水平度;油漆不脱落,标志完整齐全;各种螺钉必须紧固;抗震加固措施;接地措施
2)配线部件及8位模块式通用插座
规格、位置、质量;各种螺钉必须拧紧;标志齐全;安装符合工艺要求;屏蔽层可靠连接
三、电光缆布放(楼内)
1)电缆桥架及线槽布放
安装位置正确;安装符合工艺要求;符合布放线缆工艺要求;接地
2)缆线暗敷(包括暗管、线槽、地板等方式)
线缆规格、路由、位置;符合布放线缆工艺要求;接地
四、电光缆布放(楼内)
1)架空缆线
吊线规格、架设位置、装设规格;吊线垂度;缆线规格;卡、挂间隔;缆线的引入符合工艺要求
2)管道缆线
使用管孔孔位;缆线规格;缆线走向;缆线的防护设施的设置质量
3)埋式缆线
缆线规格;敷设位置、深度;缆线的防护设施的设置质量
;回土夯实质量
4)隧道缆线
缆线规格;安装位置、路由;土建设计符合工艺要求
5)其他
通信线路与其他设施间的间距;进线室安装、施工质量
五、线缆终接
1)1.8位模块式通用插座
2)配线部件
3)光纤插座
4)各类跳线
这4项要求是符合工艺要求
六、系统测试
1)工程电气性能测试
连接图、长度、衰减、近端串音、设计中特殊规定的测试内容
2)光纤特性测试
衰减;长度
七、工程总验收
1)竣工技术文件
清点、交接技术文件
2)工程验收评价
考核工程质量、确认验收结果- 精选问题