在线营销

幕墙隐蔽工程验收内容有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • feng105459
    1 回复

    4.1.5.10 幕墙工程
    Ⅰ 基本要求和内容
    (1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)埋件(或后置埋件)的埋设;
    2)构件的连接节点处理;
    3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;
    4)幕墙防雷装置施工;
    5)幕墙防火构造处理;
    6)幕墙保温层及防潮层的设置。
    隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
    (2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。
    (3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。 (4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。
    (5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。
    (6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。
    (7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。
    (8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。
    (9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。 Ⅱ 核查办法
    (1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。
    (2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。
    (3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
    Ⅲ 核定原则
    凡出现下列情况之一,本项目核定为不符合要求。
    (1)无隐蔽工程验收记录。
    (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。
    (3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
    (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

  • wangsanbao123
    1 回复

    ①后置螺栓连接件;
    ②构件与主体结构的连接节点;
    ③幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵;
    ④幕墙墙面转角节点;
    ⑤幕墙防雷连接节点;
    ⑥幕墙防火、保温节点。

  • ddd_3192
    0 回复

     ①主体结构与立柱、立柱与横梁连接点安装及防腐处理;

      ②幕墙的防火、保温安装;

      ③幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装;

      ④幕墙的封口安装。
      隐蔽工程的施工质量直接影响到整个幕墙的安装质量,是整个幕墙工程的基础。在现场安装时必须做好隐蔽工程的施工质量检验与隐蔽工程施工验收。

      隐蔽工程的施工质量检验方式包括自我检验、相互检验、专业检验、交接检验等,以保证各检验批施工质量的一次交验合格。检验方法可以通过目测法及量测法来实现,减少质量隐患。

      隐蔽工程验收时严格按验收程序和要求,首先进行自检,包括专业班组自检和专业质量管理人员自检,合格后开具“隐蔽工程验收单”,提前24小时通知监理方到场进行全面质量检查。

相关问题
常见的钢结构建筑有哪些?
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
精选问题
双佳热水器不加热怎么办?
上海市樱花油烟机维修点在哪里
北京伊莱克斯抽油烟机维修点在哪里?
上海雅迪尔油烟机维修地址在哪?
上海万和燃气热水器维修售后怎么样?
上海油烟机维修厂家哪家好?
上海樱花电热水器维修点在哪里?
北京科宝油烟机维修店在哪里?
上海华帝油烟机清洗维修点在哪里?
上海baxi热水器维修点在哪里?
查看更多

相关标签