空开跳闸的原因是什么,求解决办法

空开跳闸的原因是什么,要怎么办呢?求解决办法~感激不尽!

有问必答 > 问题详情
8年以前
5个回答
  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    开关选择错误,没有考虑启动电流
    如果是电机请选择工业断路器,这个跳闸电流大一些
    ,普通 开关选择 电流为 电机工作电流3倍左右 断路器。
    最好更换
    或者再加一个同等容量的开关,分开控制,价格基本差不多

  • 明月照大江
    0 回复

    原因很多,不知你的空开上带不带漏电开关,可能是受潮增加了漏电。也许是空开出现了故障,再有考虑是否增加了用电器,超过了空开的容量。可以测电源的总电流。

  • 等你爱我_7053
    0 回复

    空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。接下来,电气网主编为您做出电气设备行业专业报道。

    空气开关跳闸的原因:

    供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。

    空气开关跳闸的解决办法:

    1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);

    2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。

    ①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;

    ②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。

    同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影想。

  • 小小小帅
    0 回复

    空开的问题,因为冬天制热耗费的功率比夏天制冷耗费的大,换个空开就好了,你到五金店告诉他要个DZ47-C16的,要个双匹的,最好是要带漏电保护的。保你管用。

  • ddd_3192
    0 回复

    原因很多,不知你的空开上带不带漏电开关,可能是受潮增加了漏电。也许是空开出现了故障,现在一般品牌的空开质量都不尽人意。换一个好品牌的。如施奈德、奇胜、鸿雁盖伊尔。再有考虑是否增加了用电器,超过了空开的容量。可以测电源的总电流。