在线营销

外脚手架验收规是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 梦见了什么
    0 回复

    一、验收时应具有下列文件:
    1、必要的施工设计文件及组装图;
    2、脚手架的部件出厂合格证或质量分级合格标志;
    3、脚手架工程的施工记载及质量反省记载;
    4、脚手架搭设的严重成绩及处置记载;
    5、脚手架工程的施工验收报告、
    二、脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应停止现场抽查。抽查应着重以下各项,并记入施工验收报告。
    1、平安措施的杆件能否完全,扣件能否紧固、合格;
    2、平安网的张挂及扶手的设置能否完全;
    3、根底能否平整坚实;
    4、连墙杆的设置能否有脱漏,能否完全并合格要求;
    5、垂直度及程度度能否合格。
    三、脚手架搭设尺寸允许偏向:
    1、脚手架的垂直度:脚手架沿墙面纵向的垂直偏向应≤H/400及50mm(H为脚手架高度);脚手架的横向垂直偏向应≤H/600及50mm;每步架的纵向与横向垂直度偏向应≤h0/600.
    2、脚手架的程度度:
    底步脚手架沿墙的纵向程度偏向应≤L/600(L为脚手架长度)。

  • 仰望天空45度角
    0 回复

    1、脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥。

    2、脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。

    3、检验标准:(应按照相应规范要求进行)

    (1)钢管立杆纵距偏差为±50mm

    (2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H,且不大于10cm(H为总高度)。

    (3)扣件紧固力矩为:40-50N.m,不大于65N.m。抽查安装数量5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

    (4)扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为30N.m时,比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。

    4、对脚手架检查验收按规范规定进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。

  • 华工_6061
    0 回复

    主要有以下的5点要求:
    1)构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
    2)节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60Nm;碗扣应盖扣牢固(将上碗扣拧紧);8号钢丝十字交叉扎点应拧1.5~2圈后箍紧,不得有明显扭伤,且钢丝在扎点外露的长度应≥80mm。
    3)钢脚手架立杆的垂直度偏差应≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时为不大于75mm。
    4)纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值应不大于50mm。木、竹脚手架的搭接平杆按全长的上皮走向线(即各杆上皮线的折中位置)检查,其水平偏差应控制在2倍钢平杆的允许范围内。
    5)作业层铺板、安全防护措施等均应符合前述要求。