在线营销

户内配电箱安装高度大概是多少?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 为了你_8879
    1 回复

    户内配电箱安装标准 1. 作业条件: 1.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 1.2预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 2. 材料准备: 2.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不能采用阻燃型塑料板 层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。 2.2塑料配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚度不应小于8mm,并有产品合格证。 3. 施工工艺 3.1预埋、预留:主要工作是把电源管和配电回路暗埋管集中到配 电箱设计位置。分为两种情况,一是配电箱在砌体墙上,二是配电箱在混凝土墙上。 3.1.1在砌体墙上的情况较为简单,土建施工人员在配电箱位置预留450×400×120(宽×高×深)的洞口,洞口底边距地1.70米(配电箱安装高度按1.80米计),且不能破坏线管。到此,第一阶段的工作就算结束。
    undefined
    3.1.2在混凝土墙上预埋: 3.1.2.1.土建墙体钢筋绑扎到位,且不能封模; 3.1.2.2.墙体厚度不能小于180mm。 3.1.2.3在混凝土墙上的情况较为复杂。此情况下,需用一个泡沫块暗埋在混凝土墙内,泡沫的质量要求为承压14Kg,以后将泡沫块挖走后,就是配电箱的安装位置。配电箱的尺寸按400×200×100(宽×高×深)计,泡沫块尺寸按450×400×120(宽×高×深)计,泡沫块边安装高度按1.70米计,此尺寸计算是考虑: 3.1.2.3.1.箱体安装时,左右两侧可填塞混凝土砂浆,以固定箱体 3.1.2.3.2.箱体上下各有100的间距,接线管时才有操作空间。 3.1.2.3.3安装时,泡沫块底边距地1.7米,泡沫块平面与墙面在同一平面上,将泡沫块固定牢;用管塞将管口封堵严实后,塞入泡沫块; 工作交接:安装工作完成后,电气施工员检查合格后,通知土建施工员进入封模工序。 3.1.3成品保护:土建在封模板时,严禁穿墙螺杆从泡沫块及泡沫块上下部位的管线范围穿过,以免线管被破坏后水泥砂浆进入而堵塞线管。 3.1.4文明施工:待土建拆模后,电气施工人员将泡沫块挖出,保护好管口,并且将泡沫清理干净,自行带离施工现场,放置到指定垃圾场。

  • 随意夜风
    0 回复

    户内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上。落地安装的基础应高出地面50至100mm。 暗装于墙壁时,底部距地面1.4m;明装于墙壁时,底部距地面1.2m。室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于1.0m,并采取防止攀登措施。

  • 梦见了什么
    0 回复

    地下室照明箱明装底边距地1.5米,1层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。 希望我的回答对你有所帮助。望采纳~

相关问题
钢结构楼房每平米造价是多少?
房屋加固需要多少钱
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
厂房加固的价格是多少
钢结构厂房加固需要多少钱?
精选问题
北京澳柯玛抽油烟机维修点在哪里?
北京fagor油烟机维修在哪里?
北京科宝油烟机维修去哪里比较好?
成都庭院景观设计公司哪家好?
上海金圭热水器维修点地址在哪里?
上海林内牌热水器售后维修点地址在哪里?
北京科宝抽油烟机售后维修点地址在哪里?
求推荐几家比较好的乐山设计公司?
上海阿里斯顿油烟机维修点在哪里?
上海油烟机修理点有哪些?
查看更多

相关标签