  • 我就是我d
    0 回复

    漏电保护开关或漏电保护设备的原理,最常见的是:该设备内的保护机构有一个称为“零序互感器”的器件,线路的供电,经过保护器的进线接线柱后穿过此零序互感器再到该保护器的出线端,接入用电线路;零序互感器的“二次侧”输出接有“漏电流”(即不平衡电流)检测器件和脱扣(断电)机构,当线路正常工作时,线路上的电流都从电源出来经过保护器到用电设备再从另一条线经过保护器到电源成回路的,所以此时保护器的零序互感器所产生的感应电流由于大小相同方向相反而相互抵消,零序互感器的二次侧也就没有感应电流信号产生.在发生漏电时,电流从电源出来经过保护器的零序互感器(相当于互感器的一次侧)后,有一部分不在从另一条线按“原路”返回,而是经过人体或其它导体(比如电器的接地线和金属外壳等)流入大地,这样在保护器的零序互感器的二次侧上就会感应出漏电流信号来,此信号经过保护器的有关放大电路放大后,来驱动保护器的脱扣机构动作,使保护器的主电路(电源的进、出线)断开,保护了人身和设备的安全.

  • 旧事De浮华
    0 回复

    1.首先,认识漏电保护开关的操作部位。在左下角为开关,控制断电与通电;右下角为复位(恢复)键;右上角为检查按钮。

    2.把开关向上拉上,复位键没有突出,此时为通电状态;

    3.此时,对漏电保护装置进行测试,按一下检查按钮,

    4.如果,开关自动向下跳动,并且复位键自动弹起,此时处于断电状态,就说明漏电保护装置能正常使用

    5.如果,按一下检查按钮,开关没有向下跳动,并且复位键没有自动弹起,此时处于通电状态,就说明漏电保护装置出现问题,不能起到保护作用,需要更换新的漏电装置了。

    6.检查完成后,如果漏电保护装置属于正常(开关自动向下跳动,并且复位键自动弹起),此时处于断电状态;我们可以先按下刚才弹起的复位健,再拉起左下角的开关,电器又可以正常通电了。

  • 仰望天空45度角
    0 回复

    在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。