地下室防水工程质量控制有哪些措施
-
**其实我不帅
1、灰土垫层的施工质量控制
灰土垫层对地下水也具有很好的防渗作用,因此做好灰土回填施工很有必要。灰土回填宽度设计为不小500mm,3︰7灰土比例,压实系数0.97 。施工中要求灰土粒径及杂质含量符合规范要求,灰土拌和均匀,含水量符合要求,分层夯填,压实系数符合设计要求,平整且无裂缝情况。
2、垫层、基础底板、地下室侧壁防水层施工质量控制 砼垫层要求平整无裂缝,这样才能保证防水层的施工质量,设计为地下室底板(外防外贴)100mm厚C15砼垫层,20mm厚1︰2.5水泥砂浆找平层,4 3mm厚SBS改性防水卷材2层。50mm厚C20细石砼保护层。地下室侧壁(外防外贴)20mm厚1︰2.5水泥砂浆找平层,3 4mm厚SBS改性防水卷材2层。20厚1︰2.5水泥砂浆保护层,120厚标砖保护墙,M5水泥砂浆砌筑,50-70mm聚苯板保护层,外3:7灰土回填。首先要保证材料性能、质量符合设计和标准规定,并有产品合格证、试验报告。防水层及其变形缝、预埋管件、细部做法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。防水层的基层应牢固,表面洁净,密实平整,阴阳角呈圆弧形,底胶涂层应均匀,无漏涂。附加层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求,粘结必须牢固,接缝封闭严密,无损伤、空鼓、粘结牢固。细石砼保护层和水泥砂浆保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。3︰7灰土回填必须符合设计与规范要求。
3、防水混凝土施工质量控制措施
地下室防水砼结构的施工质量是地下室防水的重点质量控制部分。根据设计要求的防水混凝土抗渗等级及强度等级向商品混凝土厂家申请预拌。地下室防水砼在施工中极易产生裂缝,这主要是混凝土收缩的问题。混凝土在硬化过程中要收缩变形,变形受到约束而引起强度收缩的拉应力,当拉应力超过抗裂强度时,引起裂缝。因此要防治渗漏,关键要控制裂缝的产生。
A、设置伸缩缝、后浇带、膨胀加强带是有效控制砼结构裂缝的常见方法。采用是膨胀加强带连续浇注法,即在收缩应力较大的地方浇注加强带,使其产生较大的膨胀来补偿砼的收缩。
B、砼中掺加外加剂或外掺料。混凝土中掺入膨胀剂,以补偿砼的收缩应力。或在砼中掺入纤维(钢纤维、聚丙烯纤维等)类,该纤维有一定抗强度,与砼握裹力在砼中呈万向分布,达到增强砼硬化过程中的抗拉应力,控制砼裂缝的产生。
C、设置防裂钢筋。增加构造筋,提高抗裂性能,在地下室外墙水平筋应尽量采用小直径、小间距,使构造筋达到温度筋的作用,能有效提高抗裂性能。
D、做好砼配合比和养护工作
①采用低水化热,泌水性好的水泥;②采用洁净的中砂,严格控制砂中含泥量不得超过3%;③石子采用连续粒级的卵石或碎石;④采用外加剂和外掺料,改善砼拌合物的和易性,减少水灰比,减少用水量,防止砼中多余水分引起裂缝和空隙。外掺料可以替代一部分水泥,降低水化热,减少混凝土温度裂纹和收缩裂纹;
⑤塌落度应根据地下室不同部位和施工工艺选择不同的塌落度;⑥水泥和外加剂、外掺料的用量。应据现场要求,进行试配,水灰比应控制在0.55以下;⑦配合比和砂率应由试验室选定,要对各种参数进行优化,并试拌砼的工作性,制作试件检验强度和抗渗标号;⑧砼浇注后,必须在12h内覆盖保温养护,之后砼表面要一直湿润养护到14d。为防止出现干缩裂缝和温度裂缝,其表面要采取措施进行保温保湿养护。⑨冬季施工,水和砂应根据冬季施方案规定加热,应保证混凝土入模温度不低于5℃,采用综合蓄热法保温养护,冬期施工掺入的防冻剂应选用经认证的产品。拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。
E、模板施工工艺控制
做好以上措施就可以有效的预防地下室防水工程质量方面的问题。AN拉勾勾1.基层控制要点:
防水层是依附于垫层、砖胎膜及主体结构基层,其质量好坏将直接影响防水层的质量,其平整度、强度、表层坡度准确,表面完好无起砂、起皮、裂缝、基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。
2.平整度控制:
找平层的平整度对柔性防水层施工质量影响很大。找平层不平整,粘结剂涂不均匀造成厚薄不均,削弱防水能力。
3.细部节点施工条件的控制:
①大面积防水层施工前,应先对节点进行处理,做好密封材料填嵌、附加层的铺设。但也有些节点如:防水层收头、变形缝等要在大面积防水层做完后单独进行。
②防水层施工作业条件的控制要点:
(1)气候条件:施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、雾等恶劣天气均会影响施工质量。
(2)重视防水层与相关工序施工的交叉问题
与防水层相关的层次是找平层、保护层等。防水层施工往往与相关层交叉作业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大的影响。监理工程师特别注意监督保护层的施工,决不能破坏、戳破防水层。如施工队伍过多,会增加质量控制的难度。
4.防水施工质量要求:
①1:3水泥砂浆找平层,平均厚20mm,要求平整度≯±5mm,检查方法用2m直尺加塞尺量测,对外墙外侧根部与底板平立面交接处、通风竖井、外墙转角处等阴、阳角先用1:2.5水泥砂浆抹成弧形,阴角弧形半径不小于50mm,阳角弧形半径不小于10mm,检查方法为尺量。
②用商周波水分测定计测定基层含水率,要求含水率≯10%,否则延缓施工,直至测定期结果达到标准时方允许施工。
③检查防水涂料的拌制过程是否符合产品说明要求,查阅产品使用说明。
应先在基面上涂一层与涂料相应的基层处理剂。
④涂膜分三遍完成,涂刷应待前一遍涂层干燥成膜后方可进行。每一遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净。
⑤涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷。99小小毛监理工程师应针对地下室防水渗漏质量通病质量通病,监督承建商严格遵守操作规程,
消除质量通病。 1.基层控制要点: 防水层是依附于垫层、砖胎膜及主体结构基层,其质
量好坏将直接影响防水层的质量,其平整度、强度、表层坡度准确,表面完好无起砂、
起皮、裂缝、基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。 2.平整度控制: 找平层
的平整度对柔性防水层施工质量影响很大。找平层不平整,粘结剂涂不均匀造成厚薄不
均,削弱防水能力。 3.细部节点施工条件的控制: ①大面积防水层施工前,应先对节点
进行处理,做好密封材料填嵌、附加层的铺设。但也有些节点如:防水层收头、变形缝
等要在大面积防水层做完后单独进行。 ②防水层施工作业条件的控制要点: (1)气候条
输入您的装修问题 搜索答案
地下室防水施工规范有哪些?
请问地下室防水怎么施工?该有规范有哪些
问答> 装修流程> 施工工艺 2014-05-08
满意回答
其他答案
装修问答件:施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响
较大。施工期内遇雨、雾等恶劣天气均会影响施工质量。 (2)重视防水层与相关工序施工
的交叉问题 与防水层相关的层次是找平层、保护层等。防水层施工往往与相关层交叉作
业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大的影响。监理工程师特别注意监督
保护层的施工,决不能破坏、戳破防水层。如施工队伍过多,会增加质量控制的难度。
4.防水施工质量要求: ①1:3水泥砂浆找平层,平均厚20mm,要求平整度≯±5mm,
检查方法用2m直尺加塞尺量测,对外墙外侧根部与底板平立面交接处、通风竖井、外墙
转角处等阴、阳角先用1:2.5水泥砂浆抹成弧形,阴角弧形半径不小于50mm,阳角弧
形半径不小于10mm,检查方法为尺量。 ②用商周波水分测定计测定基层含水率,要求
含水率≯10%,否则延缓施工,直至测定期结果达到标准时方允许施工。 ③检查防水涂
料的拌制过程是否符合产品说明要求,查阅产品使用说明。 应先在基面上涂一层与涂料
相应的基层处理剂。 ④涂膜分三遍完成,涂刷应待前一遍涂层干燥成膜后方可进行。每
一遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。涂
料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩
茬表面处理干净。 ⑤涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,
后进行大面积涂刷。
目前采用的防水措施有卷材防水和混凝土自防水两类。 (1)卷材防水 卷材防水的施工
方法有两种:外防水和内防水。卷材防水层设在地下工程围护结构外侧(即迎水面)时
,称为外防水,这种方法防水效果较好;卷材粘贴于结构内表面时称为内防水,这种做
法防水效果较差,但施工简单,便于修补,常用于修缮工程。外防外贴法:首先在抹好
水泥砂浆找平层的混凝土垫层四周砌筑永久性保护墙,其下部干铺一层卷材做为隔离层
,上部用石灰砂浆砌筑临时保护墙,然后先铺贴平面,后铺贴立面,平、立面处应交叉
搭接。防水层铺贴完经检查合格立即进行保护层施工,再进行主体结构施工。主体结构
完工后,拆除临时保护墙,再做外墙面防水层。其构造作法见图2.19。 卷材防水层直接
粘贴在主体外表面,防水层与混凝土结构同步,较少受结构沉降变形影响,施工时不易
损坏防水层,也便于检查混凝土结构及卷材防水质量,发现问题易修补。缺点是防水层
要几次施工,工序较多,工期较长,需较大的工作面,且土方量大,模板用量多,卷材
接头不易保护,易影响防水工程质量
设计基本要求 (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原
则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进
行设计。(见表1) (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,
再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。 (三)地
下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设
防,保证防水质量。 (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整
体钢筋混凝土结构,保证防水效果。 (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供
的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全
防水地下室设计。 (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必
要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方
案。 (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。
(八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。(九)对于特殊部位
,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理.- 精选问题