    泳池空调恒温泳池设计规范
    如果池水起初温度是15度,设计为2台加热设备(热泵),当初次加热时2台热泵同时运行,最高设定温度为28度,恒温时,2台间歇运行,需要考虑的是,当某个时间段,池水的冷却时间超出了一台热泵加热的时候,那么就应该考虑两台同时运行加热,以免恒温到28度,假设,池水在恒温的时候温度反而降到了26度,(因为恒温是一台热泵运行),此时,就需要开启两台热泵,同时加热,加热到28度的时候有转换成单台运行,现在我这里现有控制设备是两台,温度仪表,CTE-1103,单点恒温仪表,不带控制输出,想求一份电气二次控制原理图及一份控制方案,这种仪表如果不能实现这样的效果的话,,可以更换为4点程控输出的温度仪表,

  • kitty1235
    0 回复

     般的施工单位比较容易产生如下问题:
    一、室内通风换气问题:室内的游泳池除夏季外一般都需要加热,泳池水加热后会不断产生水蒸气,通风条件差就会形成凝结水,使室内的温度过高;夏天的时候,透过屋顶的太阳照射会使室内闷热。上述的两种情况都会给人一种压抑感,如室内游泳馆无排气设施,空调送风又和其它区域合用,不能满足通风要求,就会出现屋顶结露,严重时会象下雨一样;金属网架油漆变色,局部锈蚀;木料装修会受潮变形、腐烂;铝游泳池循环水处理合金天花的镀塑层会剥离,长满霉点。

    解决方案是:

    1.安装机械排风装置,但风机应是低噪音的,风量也不宜过大,可考虑在经营时常开。

    2.利用空调送风:泳池空调宜单独设置,以免影响其它区域,空调以送新风为主。

    3.控制池水水温:最好不宜超过30℃,冬季循环水处理使用利用热空调增加室内温暖感;另外,由于客人一般集中在午后和晚上,所以无需连续加热。

    二、管道选材:泳池管道繁多,应合理区别对待,目前理想的管材有2种,一是薄壁铜管,这种管材焊接可靠,水质稳定管内壁不易结垢,但造价较高;另一种是UPVC管,承插粘接,优点是质轻,施工方便,缺点是接口不耐温。加热系统应有可靠的温控装置。如将水压较高的循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。如泳池在楼层,还是用金属管更安全。UPVC管必须支固可靠;否则,承压时会抖动。

    三、装饰材料:由于游泳池室内湿度较大,各种饰面材料应慎重选用,墙面宜用浅色大理石或釉面砖,而不宜用油漆或涂料,地面宜用防滑地砖,切忌用花岗岩;天花板宜用铝板或铝塑板,避免使用木质材料。屋顶网架设计应考虑2点:一是网泳池净化设备架应便于今后防腐处理,高档泳池可用不锈钢网架;二是网架玻璃应能清洗,尤其是公路边的建筑,大面积的玻璃十分易积尘。水下部分的进出水口、爬梯等应用不锈钢制品;溢水沟盖板常用塑料格栅,但这种格栅清洗十分困难。

    四、池底吸污:由于底坡及循环吸力十分有限,沉淀污物三天以上就十分明显,池底游泳池设备清污方法很多:如用毛刷向吸水口推移,这种方法简单,但效果不好,因毛刷推移会扰动沉积物;也有用虹吸或泵吸清污游泳池净化设备,这种方法需在池内推移吸污盘,操作不便,池水损失量也较大;利用循环系统加吸污头来实现池底吸污是比较理想的,这种方法的优点是利用已有系统,附加器材少;其次,吸污器、软管、推杆均为塑料制品,操作十分轻便;另外,池底污物在沙缸内得到有效截留,效果好;但设计时应注意如下几点:

    1.吸污口应设置在池壁上部以便接驳。

    2.吸污口应均布且不宜过多;否则吸力不足;一般室内池应满足2只吸污器同时工作即可,对角线布置4只吸污口就足够了。

    3.吸污环路与主循环系统的泵前管道应分别设置,且可独立控制,吸污时主排水管能关闭;否则,吸力不足。

    4.软管应柔软;否则池内推移很吃力,柔软直径50mm就足够了。

    五、注水与放空:泳池侧壁与底板一般用蓝色面砖饰面游泳馆水处理,这些面砖接缝处时间久了会结垢,难以去除,需定期放空清理。这就有一个放空与加水的时间问题。应注意以下几点:

    1.给水应充足,加水时间不宜超过4h,给水管宜单独铺设,当与其它系统合并时泳池循环水处理,应考虑其它系统不因泳池加水而断水。

    2.放空应迅速:放空管尽可能少拐弯。

    3.泳池水宜自流直排下水道,并考虑重复利用。

    六、水质:

    1.城市自来水不能满足游泳池的水质标准,需进一步处理,实用表明采用明矾处理不理想,一是所需沉淀时间长;二是沉淀物多;改用精制硫酸铝效果好得多。

    2.每天注入一定比例的新水是必须的;否则,即使经常加硫酸铜等药剂,一段时间后水仍会发绿,池壁孳生青苔。

    3.满水型泳池较好,利用平衡水箱控制水位,经常溢走部分表面水,因水面上含有少量的油脂,非满水型的泳池,池壁顶部沿水面周边会形成一条黑带。

    4.消毒剂应采用成熟而简单的工艺。

    5.水处理循环系统应保证一定流量;否则处理效果差,池内易产生死角,还会影响加热速度。

    七、沙缸:进口沙缸有碳钢、铸铁、玻璃钢等不同材游泳馆设备料制造,用还需注意:

    1.多路阀操作应简便,一般手柄压下旋转180度即可改变工作状态。

    2.多路阀应密封应可靠,即正常工作状态下不应有渗漏现象,进口产品同样有质量差别。

    3.进出口配压力表以掌握反冲洗时机。

    4.沙缸上部应有检查孔以便检修和加沙。

    5.为便于维修进出水管道应加阀门。

    6.沙缸不必考虑备用。

    7.沙缸反冲洗压力必须保证。

    八、加热:室内娱乐游泳池容量不会很大,又处在空调环境内,一般可保持25℃左右,因此加热量不要太大,设成快速换热器即可。

    九、其它:

    1.泳池铺贴饰面材料前,池内进出水口、池灯泳池水处理等的预埋部分应安装到位,然后放满水试压,泳池结构应不渗漏;否则,一旦饰面后发现渗漏处理将十分困难。

    2.池灯一般在池壁高度的1/2处;池灯的质量应可靠;因池灯更换需放水后才可行。

    3.泳池沿外壁一周管道繁多,装修后一般处在下层天花板内,设计时应考虑在天花板内留检修通道和一定空间高度。

    4.平衡水箱溢水管不游泳池设备应与反冲洗排出管相连。

    5.混凝剂应加在水泵的吸水管上。

    6.溢水口及管道配合应合理;否则溢水时会伴有尖啸声。

    7.泳池深水端近机房布置。

  • onepiece360
    0 回复

    由于游泳池处于地下并且前后左右以及上方均为空调区域,使得室内负荷以照明与设备负荷为主,冬夏季恒定为60w/ m2 ,夏季将新风处理到较低露点后,与回风混合再热送入室内,为减少再热量,对处理后的新风进行排风显热回收,同时考虑将回收后的新风部分送入设备监控室与配电间,力求控制电加热器再热温差在1~2℃之内;冬季将新风处理到送风状态点承担室内余热余湿。为安装方便以及夏季为了提高除湿能力而使设备必须能够进行的大焓差处理特选用大金新风机,依据风系统阻力判断是否需要串联机械风机。为提高舒适性,同时减小地下对室内热湿负荷的影响,再游泳池供水管接入泳池之前先沿池厅表面走一循环,以提高地面温度。在气流组织上为不破坏虚空效果采用侧上送侧下回。风管外包装饰柱状隔断均匀布置,在离吊顶0.5米处有环形风道连接各柱并与机房连接。