在线营销

求份约克空调故障代码大全?

有问必答 > 问题详情
8年以前
4个回答
  • dddc82
    0 回复

    E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
    E4。E5室外异常
    E6。E7室内异常
    F1。F7室内管温电阻异常
    F4 室外热交电阻异常
    F6 室外C1异常
    F7 室外C2异常
    F8室外环温电阻异常
    H1压机超负荷
    H2压机卡死
    H3压机过流
    P1内风机保护
    P2外风机保护
    P3压机过热
    P4高压开关动作
    P5相序错

  • 疾风剑豪
    0 回复

    E1 低压
    E2 房间湿度感温头报警
    E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警
    E4 室外盘管感温头报警
    E5 室内盘管感温头报警
    E6 通讯错误

  • 芒果5270
    0 回复

    E3 故障描述:1、压缩机报警输入;2、低压报警;3、内机反馈报警,运行30秒后出现故障。处理方法:1、若一接电就报警,检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错。2、若运行30min后出现故障,检查室内管温度传感器位置是否放正确。3、检查室内管温传感器位置。排除后按ON/OFF键复位。

  • 蜗牛吃麦子
    0 回复

    EA系统不制热或不制冷报警

    Eb一小时压缩机启动超过6次

    EF通讯错误

    E1室内风机故障

    E2电源故障

    E3房间温度探头报警

    E4环境温度探头报警

    E5辅助电加热过热报警

    E6低压报警

    E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警

    E8室内盘管温度探头报警

    E9室外盘管温度探头报警

    四:约克Y系列中央空调故障代码

    约克YGCC中央空调故障代码

    故障
    E1 1.低压报警 2.冷媒不足
    E2 1.房间温度感温头报警
    E3 1.压缩机报警输入

    1. 若一上电就报警
    检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错

    2.高/低压报警
    若运行30分钟后出现故障
    检查室内管温传感器位置是否放正确

    3. 室内风机反馈报警
    若运行15秒后报警
    检查室内风机反馈线是否连接正确。

    4.辅助加热(室内风机)过热报警
    检查过热保护器

    E4 1.室外盘管管温头报警

    E5 1.室内盘管管温头报警

    E6 1.通讯错误

    E7 1.室外环境温度探头报警

    E8 1.PG电机无反馈信号

    E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)


    约克YBDB中央空调故障代码

    E1室内风机故障

    E2电源故障

    E3房间温度探头故障

    E4环境温度探头故障

    E5辅助电加热报警
    E6低压保护

    E7高压、压缩机过流报警

    E8室内盘管温度探头报警

    E9室外盘管温度探头报警

    EA系统不制热或不制冷报警

    Eb一小时内压缩机启动越过6次

    EF通讯错


    手操器

    D0:防冷风最小温度 25℃
    D1:辅助加热启动室温条件 20℃
    D2:机器静压选择 E型25机以上
    D3:化霜时风机运行使能 0
    D4:系统延时启动时间 10秒
    D5:开始化霜计时温度 0℃
    D6:结束化霜计时温度 13℃
    D7:进入化霜计时时间 30分钟
    D8:最大化霜时间 5分钟

    手操器地址码开关
    ON OFF
    1三速见机 单速
    2有辅助加热 无副热
    3热泵机组 单冷
    4远程化霜 远程开关机
    其它调节
    通电后调温↑键3秒强热
    通电后调温↓键3秒强冷
    开机调温↑键3秒显外盘管温度
    开机调温↓键3秒显内盘管温度
    制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定
    I/O板开关

    约克SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 中央空调故障代码
    OFF OFF OFF 09
    OFF OFF ON 12
    OFF ON OFF 18
    OFF ON ON 25
    ON OFF OFF 30
    ON OFF ON 35
    ON ON OFF 45
    SWDIP4
    ON为风量系统(变风量板控制)
    OFF为定风量系统(线控器控制)
    SWDIP5
    ON为检测PG电机
    OFF为不检测PG电机


    约克YSAC中央空调故障代码

    01:流量故障(缺水 水泵 送风机)
    02:风机 电源缺相 外部连锁
    03:1#压缩机高压
    04:1#压缩机低压
    07:2#压缩机高压
    08:2#压缩机低压
    09:回水(风)温度传感器
    10:环境温度传感器
    11:1#翅片温度传感器
    12:1#出水温度传感器
    13:2#翅片温度传感器
    14:2#出水温度传感器
    15:1#过冷保护
    16:2#过冷保护


    约克YCAE;YHAC中央空调故障代码
    YCAE;YHAC(F)
    17:1#不制热(制热出水低于3℃)
    18:2#不制热(制热出水低于3℃)
    YCWE
    09:空
    10:冷冻回水温度传感器故障
    11:空
    12:空
    13:冷冻出水温度传感器故障
    14:冷却出水温度传感器故障
    15:空
    16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)
    17:空
    18:空
    19:冷却出水温度大于40℃


    约克YEW中央空调故障代码

    E1:相序保护
    FH:温度传感器开路
    FL:温度传感器短路
    L1:外部连锁
    E2:水流开关
    C1:压缩机1#低压
    C2:压缩机2#低压
    C3:压缩机3#低压



    五:约克冷水水机组手操器故障代码
    代码 故障

    01 流量故障,1开关不良。2水泵故障。3蓄水箱小。4阀门故障。5水流开关。6系统有空气。

    02 风机电源缺相、外部连锁故障,检查风机过热保护和电源

    03 1#压缩机高压故障,1缺水。2系统有空气。3通风散热不良(内机)。4膨胀阀开启过大。

    04 1#压缩机低压故障,1泄漏。2膨胀阀开启度过小

    07 2#压缩机高压故障。同03

    08 2#压缩机低压故障。同04

    09 回水温度传感器故障,更换

    10 环境温度传感器故障,更换

    11 1#翅片温度传感器故障,更换

    12 1#出水温度传感器故障,更换

    13 2#翅片温度传感器故障,更换

    14 2#出水温度传感器故障,更换

    15 1#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气

    16 2#过冷保护(小于3度)。水流量太小或有空气



    六:约克风管机(卧式暗装)故障代码

    代码 故障描述 处理
    E1 1、辅助加热(室内机)过热报警
    2、低压报警 1、检查过热保护器及其连线是否完好,清除故障后按ON/OFF键复位
    2、制冷剂不足,检查有无泄露

    E2 房间温度传感器报警 检查室内回风传感器及其连线
    E3 1、压缩机报警输入

    2、低压报警
    3、内机反馈报警,运行30秒后出现故障 1、若一接电就报警,检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
    2、若运行30min后出现故障,检查室内管温度传感器位置是否放正确
    3、检查室内管温传感器位置。排除后按ON/OFF键复位

    E4 室外管温故障(开路或短路)。

    E5 室内管温故障(开路或短路)

    E6 通讯错误,线控器和内机无法建立连接,检查修复

相关问题
求主卧衣柜布局指导
求设计大咖帮忙
家用无塔供水器接水空调怎么接
主卧厕所对床求改造
求设计房间图纸
精选问题
北京万顺油烟机维修中心在哪里?
深圳老板油烟机维修点有哪些?
格力空调上海维修部地址在哪?
上海万家乐热水器售后维修点在哪里?
帅康抽油烟机坏了要如何维修呢?
花园要怎么装修?
上海厨星燃气灶维修点在哪里有
如何打造屋顶花园?
上海众杰煤气灶维修点在哪里?
上海大西洋风暴煤气灶维修地址在哪里?
查看更多

相关标签