节能工程质量隐蔽验收记录要怎么写?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 梦见了什么
    0 回复

    隐蔽工程质量验收记录

      GB 50210-2001"

      GD2301SZ036 7 8

      单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修(幕墙工程) 验收部位 B楼B8~B1,G轴处

      施 工 单 位 项 目 经 理 王连庆

      分 包 单 位 分 包 项 目 经 理 施工图名称及图号

      检 查 项 目 施工单位自检记录 "监理(建设)单位

      验收意见" 备 注

      1. 材料使用申报及检验情况 进场材料均报审且复查送检合格

      2. 检验批的划分及检查情况 按施工组织设计方案及施工要求划分

      3. 预埋件(或后置埋件)

      4. 构件连接节点 符合设计要求

      " 5. 变形缝及墙面转角处

      构造节点"

      6. 防雷装置

      7. 防火构造 符合设计要求

      8. 三性试验情况

      "施工

      单位

      检查

      评定

      结果" "专业工长

      (施工员)" 施工班组长 "监理

      (建设)

      单位

      验收

      结论"

      总监理工程师:

      专业监理工程师

      项目专业质量员: 项目经理: 年 月 日 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

  • 南枝0512
    0 回复

    单位(子单位)工程名称
    分部(子分部)工程名称,验收部位
    施工单位,项目经理
    分包单位,分包项目经理
    施工执行标准名称及编号
    项目,序号,质量验收规范规定,施工单位检查评定记录
    主控项目
    1 照明光源、灯具及其附属装置进场验收时对技术性能核查的规定
    2 低压配电系统电缆、电线进场的截面和每芯导体电组值的送验规定
    3 低压配电系统调试及低压配电电源质量检测
    4 通电试运行测试照明系统照度和功率密度值的规定
    一般项目
    1 母线与母线或母线与电器接线端子,螺栓搭线连接时力矩扳手拧紧规定
    2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆敷设规定
    3 三相照明配电干线的各相符合规定

  • L诺埃尔
    0 回复

    有的检验批里包含了隐蔽工程验收记录的内容,所以隐蔽工程要归入分项工程质量验收记录。
    但隐蔽工程验收记录并不是分项工程质量验收记录,隐蔽工程验收记录是随施工时段而作的,有隐蔽工程验收内容的检验批可包含一次或若干次隐蔽工程验收记录的内容,举个例:如防雷引下线每层需将柱内主筋由安装工焊连,则每层需作一次隐蔽工程验收记录(是土建电渣压力焊就不需作),而引下线检验批则只需6层作一次,如18层建筑只需作3次,将3个检验批归入进1个分项工程质量验收记录,将分项工程质量验收记录归入到防雷接地子分部,将防雷接地子分部归入到建筑电气安装分部。移交资料时要全部附上材料全格证明,隐蔽工程验收记录,接地电阻测试记录,检验批,分项,子分部,分部。移交档案馆时只要附上材料全格证明,隐蔽工程验收记录,接地电阻测试记录,子分部,分部。(将检验批,分项扔了)