在线营销

家庭用多少安的漏电开关比较合适

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 蒙娜丽莎的小胖手
    0 回复

    根据用电器的功率来算出装多少的空开还有漏保!总的功率除以220就可以
    比如,你的空调一般是1.5kw,电视500多w,洗衣机400w,灯50w,其他50w,都一起用共2.5kw。用2相电1kw就是5A,一共12.5A,你用16A的漏电就行

  • onepiece360
    0 回复

    应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。
    空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。

  • ddd_3192
    0 回复

    一般的32~40A漏电开关,漏电电流30mA就可以了,这个是做为主开关用的,这个方案不太好,因为下端出线有一路漏电就全没电了,漏电最好在分开关上那就要用10~20漏电开关,漏电电流30mA的漏电开关了。

相关问题
这种户型不动的情况下,客厅和主卧的设计怎么才合理?
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
膜结构和钢结构的区别?
大家帮我看看怎么改造比较好。
精选问题
上海海尔电热水器维修点在哪里?
上海闸北区热水器维修点在哪里?
乐山好的装修公司是哪家?
太太油烟机维修点在哪里?
深圳维修油烟机哪家好?
老板抽油烟机北京维修点在哪里?
上海东田樱姿热水器维修点地址在哪里?
上海松江区油烟机维修点地址在哪里?
上海德意油烟机售后维修点在哪里?
吉帝热水器怎么样?
查看更多

相关标签