  • 仰望天空45度角
    7 回复

    线不够大超负荷,或者是漏电保护器不够大。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 秉锅锅155
    3 回复

      一般来说家庭安装的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能——保护与控制。由于热水器本身带有自己独立的漏电保护器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应该同时动作,如果没有,电热水器没有问题。

      根据你的描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的二级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上下的接线端子连接十分牢固。解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象。解决办法:对插座进行干燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过的墙上打过孔,电线是不会出问题的,除非线路的中间有接头连接!但可能性比较小。

      我认为首先你得确定线路是漏电(包括干扰)引起的总(漏电保护)开关跳闸,还是短路引起的跳闸。漏电(包括干扰)引起的跳闸,总(漏电保护)开关上面有一个小按扭会弹起凸出的,需要再按下它,开关才能重新正常使用的。如果是短路引起的跳闸则那个小按扭不会弹起凸出的。而到卫生间的那线路的(C16A)断路器也肯定同时跳闸。

      希望对你有用。

  • 99小小毛
    2 回复

    1,你的热水器可能是漏电,漏电保护器起到了保护作用,漏电保护器只要有微小毫安级漏电,就会跳闸保护。2,热水器可能有短路现象,过电流而跳闸。3,根据自己的热水器的功率大小更换适当的保护器,一般保护器的电流大于热水器的百分之十就行了。4,再之,就是热水器的问题了,只有更换之。