    家用配电箱安装方法要注意以下几点:
    1、应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
    2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
    3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
    4、若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
    5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5―6毫米的缝隙。
    6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
    7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
    8、安装后标明各回路使用名称。
    9、安装完成后须清理配电箱内的残留物。 

  • 梦见了什么
    0 回复

    动力配电柜采用固定分隔式开关柜
    1、固定分隔式开关柜为落地安装,前后开门式。进出线方式上进上出。
    2、固定分隔式开关柜为全组合式装置,柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25MM为模数安装孔的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板,侧板则作油漆涂覆。
    3、在使用过程中,柜体能进行完全检查和维修
    4、开关柜采用油漆必须用高质量的涂层材料,颜色静灰。
    5、保护接地系统:装置的保护电路由单独装设的并贯穿整个排列长度的PE线(或PEN线)和导电的结构件二部分组成。使其能通过一定的短路电流。
    6、一切装在开关柜内外的控制装置、仪表、继电器的功能和电路功能须用中文标记说明。
    7、进出线方式:结合电力平面图确定,上下预留方型孔,孔盖和箱体螺栓连接固定。
    8、试验
    1)、全部出厂试验按GB和IEC标准执行。
    包括:外壳检验、构造检验、机构动作测试、动作程序测试、耐压测试等。
    2)、所有开关柜在制造过程中,业主方需进行中间检查,出厂前二周需以书面通知业主方会同检验测试。
    9、运输及安装
    1)、制造厂负责设备本体,附件的包装、运输、卸货至现场指定地点。
    2)、开关柜安装过程中制造厂应派技术人员到现场进行指导安装,调试,并负责通过电业的验收和取得通电许可。
    10、提供资料和服务
    1)、中标后,一周内制造厂负责提供和完成如下工作:
    开关柜一次接线确认图和柜体立面图、外形尺寸,基础土建条件图纸及光盘资料。 开关柜样本资料,并负责配合设计院完成深化的一次系统图、二次系统图,安装接线图等。
    2)、开关柜完整的试验报告书四份。
    3)、制造厂方须提供所有开关柜备品备件清单(二年)。
    4)、设备及附件的操作及保养资料,开关柜产品说明书,断路器等装置说明书,手册,有关图纸(全部为中文版)等设备制造厂出厂完整资料,质量检验合格证书四套。
    进口电器元件必须提供原产地证明,海关报关完税单原件。
    设备操作,运行,维修,拆卸所必需配备的工具。
    5)、制造厂方负责对现场业主人员进行操作,维护保养等相关程序的技术培训,培训课程须由业主方认可。
    11、质量保证
    制造厂须保证所提供的设备为全新产品,设备及相关服务功能须符合规划要求,在二年保修期限内,如因产品设计、安装或材质不良所引起的故障或运转不良,制造厂必须负责免费修理和更换。
    (四)特殊说明:
    1)写字楼及住宅集中电表箱,电业局规定GDZ环网柜均按电业局验收标准制作。
    2)大商业内集中表箱为自维计量,按图纸要求设置电表,预留回路只预留开关和电表位置。
    3)地下车库不含C-BUS智能照明控制系统。
    4)大商业内集中表箱为自维计量表箱内电能表采用1.0级全电子IC卡式预付费复费率电能表(具备以下功能:电能计量功能;监控功能;电量叠加功能;最大负荷控制;防窃电功能;辨伪功能;一表一卡;数据保持),并符合国家标准《GB/T18462.3.-2001预付费电度表》的有关要求,电能表采用国产名优产品。

  • 家和往事兴
    0 回复

    答,一 计算电器的总功率是多少千万再乘以3就是总开关的安数通常家庭用电的总开不大于40安的 总开可以用3p轨道式的(dz47)
    二 灯分几路由你决定比如卧室一路客厅一路 餐厅厨房一路卫生间等由你定开关单p5安以下
    三 插座和空调必须用漏保L N 别大于20安 且每路控制的插座不大于16个
    四根据开关多少配置配电箱的大小 通常500*600mm的就够了
    五配电箱下边距地1.3米至1.5米 带电表的话 表的中心距地108米。

  • 清水一掬
    0 回复

    步骤/方法
    应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。
    配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
    进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
    若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
    配电箱埋入墙体视应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙。
    配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
    各回路进线必须又足够长度,不得有接头。
    安装后应表明各回路使用名称。
    安装完成后须清理配电箱内的残留物。

  • du845968102
    0 回复

    家庭的一般是暗装的PZ30箱子,一般都是单相进线,插座需要漏电保护,照明、空调不需要漏电。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。[1]