  • 齐齐宝贝070704
    1 回复

    看你是那种线了,还有安装的环境,如果BV塑料绝缘铜线,明线安装最大截流是65A,穿塑料管(一管两根线最大截流是49A,一管三根线是42A,一管四根线是38A)穿钢管(一管两根线是56A,三根是49A,四根是43A)如果是BLV塑料绝缘铝线,明线安装最大截流是51A,穿塑料管(一管两根线最大截流是36A,一管三根线是33A,一管四根线是29A)穿钢管(一管两根线是42A,三根是38A,四根是33A)如果是BX橡皮绝缘铜线。明线安装最大截流是74A,穿塑料管(一管两根线最大截流是51A,一管三根线是45A,一管四根线是40A)穿钢管(一管两根线是59A,三根是52A,四根是46A)如果是BLX橡皮绝缘铝线明线安装最大截流是57A,穿塑料管(一管两根线最大截流是38A,一管三根线是35A,一管四根线是30A)穿钢管(一管两根线是45A,三根是40A,四根是34.5A)以上四种线是市场上最常见的,也是家居装修当中使用的

  • AN拉勾勾
    1 回复

    您好!10平方的铜线的额定电流是36安培,假如你是家庭用(电压220伏),那么负载最大是36×0.22=7.92千瓦、如果是三相工业用电,那么最大负荷为36×0.22×3=23.76千瓦。希望对您有帮助、

  • 大大大峻
    0 回复

    一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流