    蒸压加气混凝土砌块发气剂又称加气剂,是制造加气混凝土的关键材料。发气剂大多选用脱脂铝粉。掺入浆料中的铝粉,在碱性条件下产生化学反应:铝粉极细,产生的氢气形成许多小气泡,保留在很快凝固的混凝土中。这些大量的均匀分布的小气泡,使加气混凝土砌块具有许多优良特性。
    砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度,抗压强度和抗冻性分为优等品(A)、合格品(B)两个等级。
    砌块按强度分为A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。
    砌块按干密度分为B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别,1.2 规格。
    常用规格尺寸为
    长度:600mm。
    宽度:100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。
    高度:200、240、250、300mm。

  • 芒果5270
    5 回复

    同品种、同规格的砌块,以500mm为一批,不足500mm亦为一批,随机抽取50块砌块,进行尺寸偏差、外观检验:其中不合格品不超过5块时,判该批砌块尺寸偏差、外观检唤结果符合相应等级,否则,该批砌块检验结果不符合相应等级,若符合等级,那么判断标准如下:
    (1)该批砌块中,尺寸允许偏差不符合表1优等品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为优等品
    (2)不符合一等品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为一等品
    (3)不符合合格品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为合格品

  • zsysandman
    5 回复

    一、常规检测(主要检测:密度、抗压强度或压缩强度):
    根据广州市质检站要求,1万块为一个批次,送检规格为100×100×100,共18块。
    同品种,同规格,同等级的砌块以1000块为一验收批。不足1000块也为一验收批。比试项目为:立方体抗压强度,干体积密度。其他:干燥收缩,抗冻性,导热系性。如觉得不够直观,主要物资物理、化学性能试验项目与取样规定。
    节能规范不是强制规范,可以按照验收规范送样。(个人理解)
    二、节能检测(主要检测:导热系数):
    送检规格为300×300×30,共3块。
    蒸压加气混凝土砌块是保温材料,需要做建筑节能资料。
    加气混凝土砌块属于保温墙体材料。节能送检应该是做墙体传热系数检测,那个比较麻烦,需要送约50块样品,大约三个月才能有结果。如果真按照保温材料送检,一次足够,如果做6次,工程结束竣工后,检验结果也出不来,估计应该是外墙保温材料才需要这样送检。
    “1万块为一个批次,送检规格为100×100×100,共18块。”这是常规检验,即体积密度和对应强度,如果要做导热系数检验的话,还要加工导热试验样品300×300×40,做3块。