    首先,先从形状上来辨析柱、异形柱、剪力墙、短肢剪力墙有什么不同:
      若设肢截面高为h,宽为b,则有:
      1≤h/b≤3 —> 柱(同时是单肢)
      h/b≤4 —> 异型柱(当然同时要满足异型柱的其他条件,比如有小于300mm的肢宽,不小于500的肢高)
      5≤h/b≤8 —> 短肢剪力墙
      8≤h/b —> 一般剪力墙
      (4≤h/b≤5之间的避免出现)
      扁柱也就是高宽比接近5的柱,相对方柱等概念,没有具体的定义
      200×1000的截面应该按照短肢剪力墙的轴压比计算,不应该超过0.7,如果抗震等级高,还要降低。全国异形柱规程征求意见稿不允许转换层下的支承柱采用异形柱。
      异型柱具体定义:截面几何形状为L形、T形或十形(不含Z形),且各肢最小截面宽度小于300mm的柱。异型柱截面各肢肢高与肢厚之比不应大于4,且肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。(其实异型柱是介于柱与剪墙之间的一种构件)
      其次,从设计角度来看两者的区别
      异形柱:轴压比(按框架柱)、刚度(梁考虑刚域)、配筋(双偏压)、构造(按异形柱规程)
      短肢墙:轴压比(按剪力墙)、刚度(墙输入、采用壳元或薄壁杆元)、配筋(按剪力墙)、构造(按高规的短肢墙构造)。
      弱短肢剪力墙(截面高厚之比小于5的墙肢):高规7.2.5条文规定了不宜采用墙肢截面高度与厚度之比小于为5的剪力墙;当其小于5时,其在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一级(9度)、一级(7、8度)、二级、三级时分别不宜大于0.3、0.4、0.5和0.6。
      短墙(截面高度之比不大于3的墙肢):高规7.2.5条文和抗震规范6.4.9条文规定剪力墙的截面高度与厚度之比不大于3时,应按柱的要求进行设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,其它部位不应小于1.0%,箍筋应沿全高加密。
      对于是从事预算工作来说,况且不必从结构设计那么高深的角度来探究两者区别,首先短肢剪力墙与异形柱的工程量计算就是不相同的,虽然体积与模板的计算项目可能一样,但是由于两者的设计不同导致钢筋含量不同,钢筋算量部分的值就会有差异。再从定额含量的角度来说,大家肯定都知道,柱的定额含量和定额单价高于墙的定额含量和定额单价,因为完成柱所消耗的人工、材料和机械是与墙不同的,柱的施工难度系数特别是异形柱的施工难度系数比墙要大,耗费的人工要多,材料损耗也大,机械消耗也大,所以柱的定额含量和单价要高于墙。
      由此可见,在预算工作中,若是混淆短肢剪力墙和异形柱可能给工程带来金钱上的损失,因此能够掌握对两者清晰的界定是预算人员的必备技能。

  • zsysandman
    0 回复

    基本没有区别,异形柱和框架柱配筋类型和要求不同,至于墙体,属于结构艺术美观范畴,同样的工程用哪一种或者全部综合用,楼房质量基本没有问题,异型设计决定空间变化,墙体配筋按要求即可。前者优势主要在建筑上,采用异型柱可能规避一些因为墙角有柱子露出来而影响是用的的尴尬。比如在卧室的一个角落露出半根柱子,放柜子或者摆床都会受影响,异形柱有可能会规避这类问题。但是从结构上讲,异形柱受力更复杂,所以只能采用更有效的结构措施来保证安全,也就是多花钱。

  • AN拉勾勾
    0 回复

    异形柱就是截面的几何尺寸跟常用普通的矩形截面不同的柱子。
    你问的应该是剪力墙与剪力墙柱的区别吧,一般情况下,墙柱都是在剪力墙的端部或转角的位置,是加强剪力墙承受竖直、水平荷载的。如果你去工地的话,就能很容易区分,墙柱都有箍筋的。