在线营销

机房空调安装步骤是什么

有问必答 > 问题详情
8年以前
4个回答
  • 繁华尽落
    0 回复

    1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。

    2、固定安装支架:将安装支架坚固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。

    3、取下面板及空气过滤网。

    4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并留神此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。

    5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动会影响空调器的零部件的相对位置偏移。

    6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。

    7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。

    8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要留神对所发生的噪音进行处置。排水口必定要留神能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。

    9、接地:应以安全为重来进行斟酌,安装时应对供给的电源插座进行检讨是否已做到有效接地。

    10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不须要进行体系的调试,安装职员仅需对声音,功效是否正常进行实验,氨来呫诺,进出风温差一般大于8℃可视为正常,一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定。如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。

  • 清水一掬
    0 回复

     第一步:确定主机型号
      首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60% 70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
      实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
      实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
      第二步:确定室内机与风口
      根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
      第三步:确定空调布局:
      1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
      2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。

  • ddd_3192
    0 回复

    1. 机房精密空调机组到达现场吊装和搬运机器必须由专业的人员操作。负载必须始终牢牢固定在起重设备和交通工具上。不允许任何人停留在仍然悬挂物体附近及起重机、叉车或者其他运输工具的工作范围内。按照安全标准给予警告标示。以防止对任何人或者物品损害。
    2. 机组要求使用安装框架,框架必须使用国标五号的角钢材料焊接,框架一定要做的牢靠防指震荡引起的断裂,固定框架使用M8螺栓固定好机器底部的安装螺孔。框架要做好导风板的处理防止震动而引起的噪音,为了方便修护,机器正面必须留有0.7米的活动空间,检查进出气口不能有任何阻塞。机组后方最好留出足够的维护空间一般为40CM。
    3. 室外机的安装,冷凝器放置在五层房顶,送风方式为立式送风,因现场不适合水平式送风方式,为了不破坏楼顶的防水需做水泥平台,水泥平台的高度为30CM,宽30CM,长度根据现场情况而定,为了不耽误施工进度基础应该提前做好。
    4. 供排水的连接应使用PPR管,加湿器的供水管为Φ25,排水管的主管道应使用Φ40热水管,因为加湿器的排水温度一般在100左右防止烫坏排水管道,其他排水管道可以用Φ32的,排水管路应该加上保温棉防止夏天落水管产生冷凝水,排水管的管路应该有一定的坡度,坡度应该有现场情况而定,排水管的管口处加上一个阀门,管路做一套反冲装置防止管道内水垢过多而引起阻塞,
    5. 冷媒管道的施工,铜管的要求为壁厚1.2直管,铜管的单项等效距离为30米,不需要增大管径,一般距离超过25米,冷媒管各曾大一号,以保证足够的压力回到压缩机内。管路中需要增加一定数量的存油弯,以防止管道过长,冷冻油无法回到压缩机内而引起的压缩机损坏。存油弯根据现场情况确认。四套机组根据现场的距离而确认管道的规格,管路的固定,冷媒管路需要固定在支架上,支架由4号角钢焊接而成,标准距离为1.5米放置一个,冷凝器控制线为3*2.5的PVC国标线缆。控制线需加套线管。
    6. 冷媒管水管和电缆,一定做到三线分离不能固定到一起防止危险事故发生,机组正下方一定做好防水的处理。
    7. 冷媒管标准为不超过30米,单向不足30米液管是Φ16,气管为Φ22.单向超过30米液管为Φ19,气管为Φ25
    8. 室内机组的底座尺寸2170*865,室外冷凝器的长度为1830.室外水泥平台为两条,每条的尺寸是300*300*12000.两条之间的距离是1830。

  • 接头香味
    0 回复

    1、首先将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低,因为所有的空调室内机接水盘的出口都在右边,这样有利于排出冷凝水。
    2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇叭口接口处,冷冻油在制冷维修店都有,1毫升都用不完,这是为了增加管口的密封性,记住只能涂抹冷冻油,如果没有宁可不涂,千万别涂其他东西。这个步骤还有一点需注意:各种管道口或者封口不到连接之时不要提前打开,阴雨天气禁止管道操作,要防止异物和水份进入管道内部。
    3、打开较细管道(专业叫排气管或液管)的阀门。
    4、用扳手将室外机上较粗管道(专业叫回气管或气管)的连接纳子(就是管接头上的黄铜螺丝帽)拧松一点直道能够听到明显的放气的声音,放气5秒钟即可。
    5、迅速重新拧紧较粗管道的连接纳子。
    6、这时要用肥皂水将所有的连接管道的接口检漏,肥皂水的制作可找一块海绵侵透了水用肥皂往上打直至轻轻一捏出沫,用肥皂沫涂抹接口处,观察有无气泡冒出,如有气泡冒出说明该处泄露,就得再次加力紧固(这个环节至关重要,如搞不好空调则不能正常使用,或当时正常也用不了多长时间就需维修)。
    7、检漏结束后连接线路、包扎管线即可调试使用。
    提醒一点,虽然按照以上步骤可以安装空调,但毕竟这是一项专业性很强的技术活,稍有不慎,轻者不能正常使用,严重者可使机器当场损坏,所以建议还是找专业人员来搞为好。

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
精选问题
长沙樱花油烟机在哪里有维修点?
乐山装修设计公司哪家好?
西门子油烟机维修服务怎么样?
上海樱花油烟机维修点在哪里?
上海普田脱排油烟机维修点地址在哪里?
樱花排油烟机维修方法有哪些?
请问华帝抽油烟机故障维修方法有哪些
无锡美的油烟机在哪里有维修点
上海恒热热水器维修点在哪里?
上海伊莱克斯热水器维修点在哪里?
查看更多

相关标签