在线营销

家装水管试压要多长时间

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 荣耀vvv
    6 回复

    1、先准备一个自吸泵、一个水压表,自吸泵配上水管及接头(自吸泵可以到水暖市场上买,也可以找认识的水暖、家装方面的人士借)。

    2、水泵扬程及试压标准.

    A、水泵扬程的选择:打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,即:如果采暖的最大运行压力为2公斤,则需打压到3公斤,则需扬程30米以上扬程的水泵,一般选40米左右扬程的泵即可。

    B、分户采暖系统压力测试标准:如果是配备了壁挂炉的暖气或地暖系统,一般打压到4.5公斤即可,试压时间为12小时以上,压降小于0.5公斤视为合格.

    C、小区锅炉房采暖系统:对于小区锅炉房采暖系统,打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,试压30分钟以上,压降小于0.5公斤即视为合格.

    3、管路连接:
    在暖气的一个端口接上一个三通,三通另两端接阀门,与管首垂直的阀门接压力表后将阀门关闭,另一个阀门接自吸泵出水口的管路相连。
    将暖气的另一个端口接一个阀门(作为排气口)

    4、打压步骤:打压前先将对暖气管道进行冲洗,然后将水加满(加水时注意打开所有排气阀,尽量排尽暖气内的空气)打开与压力表相连的阀门,然后打一桶水,将自吸泵进水口的接管放入桶内,给水泵通电,待水压符合要求后,将水泵出水口的阀门关闭,监测压力并检漏,检查确认打压合格后将水泵拆下。

  • cjh531774343
    4 回复

    P-R标准的静态压力实验是:环境温度20℃的状态下,压力为16Mpa,时间是一个小时,管道没有破裂与渗漏才符合标准。
    好的合格的PP-R管道在通常的试验状况下不可能爆破,因为我们一般的试验机器没有办法达到合格检验的压力标准。
    在建筑工程中合格的现场抽查检验的管道都要达到上面的标准的,何况家庭装潢。

  • 仰望天空45度角
    0 回复

    冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。



    热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。



    管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:



    强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。



    严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。



    埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。



    寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
PPR家用供水管作为一种高品质的管道材料,无毒无味,不会对水源造成二次污染?
Ppr家用供水管可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹?
塑料供水无塔相比铸铁材质长时间使用不生锈,不污染水质?
家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
精选问题
上海柏隆煤气灶维修点在哪里?
海尔油烟机开关坏了怎么维修?
成都景观园林工程有限公司在哪里
上海宇杰热水器维修点在哪里?
楼顶露台花园怎么设计?
乐山好的装修公司是哪家?
上海泰莱姆煤气灶维修点在哪里?
上海能率燃气热水器维修点在哪里有
上海邦太油烟机维修点在哪里?
上海劳狄斯煤气灶维修点在哪里?
查看更多

相关标签