电线国标标准是什么?
-
Leolep
一般家用、常见的电线都是标准规格性能的,国标规定了常见的5种规格性能。
1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层
2、机械强度
3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)
4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)
5、高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。ddd_3192GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求
GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆
GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范
GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范
GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套
GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法
GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法cjh531774343一、生产标准:
本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
二、使用范围:
本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
三、使用特性:
1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。- 精选问题