一般配电房门窗要求有哪些
-
shawn黄黄
门要有挡鼠板,30-40cm高的,防鼠!窗要密闭,不可有灰尘进入,高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
清水一掬要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。
你在泘我1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。
2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
4、窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施。
5、长度大于7m的配电室应设置两个出口,并宜布置在配电室两端。大于60m时,宜增加一个出口。
我就知道这些了,希望对你有帮助。Standby凡一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。
1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。
2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,使在室内外地坪标高不同时,出入方便。
3)、干式变压器室:采用非防火门,单扇门宽≥1.5时,在单扇门的一扇上应加开供维护人员出入的朝外开启的小门。小门应装弹簧锁,小门及大门的开启角度≥120°。