    水地暖施工的一般步骤为,埋套管→留孔洞→地下排水管道安装→管道安装→管道间水暖管道安装→各系统水压试验和通水冲洗试验→竣工。那么要注意的是,
    第一,1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下) 2、主管必须要做保温; 3、主管安装要横平竖直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安装完毕后要做打压试验。
    第二,分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点: 1、分水器安装要保持水平; 2、分水器安装完毕后要擦拭干净; 3、要注意供回水的连接; 4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
    第三,地暖管材铺设 ,在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工: 1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知安装公司 4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
    第四,地暖回填层的铺设。 地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统造成破坏,在地暖回填时要注意正确施工: 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不多大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

  • Andy421
    1 回复

    施工工艺如下:
    1). 用卡丁将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上(常用——;
    2). 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上;
    3). 直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
    购买时注意的有以下几点:
    一、看地暖管材的表面,品质好的地暖管材表面比较光滑不凹凸、气泡、明显的色差跟 杂质,而且地暖管材上都表明地暖管材的型号、规格跟 品牌。好的地暖管材上面的印字比较清楚而且不易脱落。
    二、用手去感到管材是否有沟棱,品质好的管材摸起来感到细腻、光滑,软硬程度适中。
    三、比较地暖管材的柔韧度跟 壁厚,个别地暖管材的壁厚都标注为2.0,有些地暖管材标注的是2.0的壁厚,可实际上壁厚却达不到,然而品质好的地暖管材的壁厚是能达到请求的,并且与标注同一。当你单照管材无奈辨别的时候你可能用两种管材进行对比,看哪一个管材的壁厚些。
    四、到检测部分监测,到检测部分检测是对地暖管材产生猜忌的时候才采取的方法,个别情况下地暖公司所用的地暖管材均为合格产品,并且有检测报告跟 质保承诺书,简单的管材品质测验方法可能通过肉眼跟 手感进行,然而机能指标的检测方法只能在实验室里进行。

  • Standby凡
    0 回复

    1. 施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。

    2. 采暖工程施工时先将分集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。

    3. 按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。

    4. 地暖管铺设按照图纸的要求进行,地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。

    5. 地暖管与分集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。

    6. 全部安装完毕后,进行一次压力试验,在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。

    7. 待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。

相关问题
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
钢结构加固方法有哪些?
精选问题
上海万喜油烟机维修点在哪里
西安帅康抽油烟机维修点有哪些
无锡美的油烟机在哪里有维修点
上海空调维修中心的地址是什么
武汉老板油烟机维修点在哪里?
北京林内油烟机维修点在哪里?
上海海尔洗衣机维修点地址在哪里?
上海宇杰油烟机在哪里有维修点
杭州太太油烟机维修站在哪里?
上海双开煤气灶维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签