  • 可爱的橙子
    0 回复

    VAV空调系统不论串联型、并联型都需要安装长长的管道。这些管道内部极易藏污纳垢。管道内部适宜的温度和潮湿的环节是各种微生物生长良好场所,也是老鼠、蟑螂的滋生繁衍场所。由于管道清洁较困难,使用一段时间后有造成一些疾病流行(大多数为呼吸道感染如军团病)。这个缺点比较突出。

  • ddd_3192
    0 回复

    变风量空调系统(VAV)控制原理 变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。
    冷冻水管线存在冷损失和维修的问题是vav空调系统最大的缺点

  • **其实我不帅
    0 回复

    1、缺少新风,室内人员感到憋闷;   
    2、房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难;   
    3、室内噪声偏大。   
    从运行管理方面看,主要有:   
    1、系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统;   
    2、节能效果不明显。   
    此外,目前VAV系统还存在一些固有的缺点:   
    1、系统的初投资比较大;   
    2、对于室内湿负荷变化较大的场合,如果采用室温控制而又没有末端再热装置,往往很难保证室内湿度要求。   
    3、对一个系统来说,问题并不一定时时刻刻都存在,可能在某个工况发生,在另一个工况又消失了。   
    从表面上看,似乎VAV系统只不过比CAV系统多了一些末端装置和风量调节功能。可是,就因为VAV系统风量的变化和增加的末端设备,使得VAV系统从方案设计到设备选择、施工图设计,直到施工和调试都具有不同于定风量系统的特殊性。VAV系统存在的这些问题和缺陷,其原因是多方面的。有的可能需要一定的技术支持才能解决;而有的可能通过空调系统设计人员的努力就可以避免。