    0 回复

    防火门门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,按照GB 8624的规定检验其燃烧性能,按照GB/T 20285的规定检验其产烟毒性危险分级,结果应符合本标准5.2.1.2的要求;或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。

  • Standby凡
    0 回复

    1主题内容与适用范围

    本标准规定了木质防火门的产品分类、规格尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输贮存等。本标准适用于采用木材或木材制口作门杠、门扇骨架、门扇面板的防火门。

    2引用标准

    GB191包装储运图示标志GB5464建筑材料不燃性试验方法GB5823建筑门窗术语GB5824建筑门窗洞口尺寸系列GB5825建筑门窗开、关方向和开、关面的标志符号GB6388运输包装收发货标志GB7633门和卷帘的耐火试验方法GB13685建筑外门和风压变形性能分级及其检测方法GB13686建筑设计防火规范GBJ16建筑设计防火规范GBJ45高层民用建筑设计防火规范GBJ206木结构工程施工验收规范GBJ210装饰工程施工验收规范TJ9工业民用建筑结构荷载规范

    3术语、符号、代号

    3.1木质防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板、耐火极限达到GBJ45第4.4.1条规定的门。

    3.2木质防火门的名称符号按GB5823的规定灰MFM。

    4产品分类、规格尺寸

    4.1产品分类

    按耐火极限分为甲级、乙级、丙级木质防火门

    4.2规格尺寸

    木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB5824的规定。

    5技术要求

    5.1材料

    5.1.1木材

    a.木材的选材标准应符合表2的规定。

    b.木质防火门应采用窖干法干燥的木材,含水率不应大于12%。当受条件限制,除东北落叶松、云南松、马尾松、桦木等易变形的树种外,可采用气干木材,其制作时的含水率不应大于当地的平衡含水率。

    5.1.2填充材料

    填充材料应符合GB5464中第7条的规定。

    5.1.3玻璃

    玻璃应采用不影响木质防火门耐火性能试验合格的产品。

    1I级品不允许有虫眼,II级品允许有表面的虫眼。

    2木质防火门如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼等缺陷时,应用同一树种的木塞加胶填补,对于清油制品,木塞的色泽和木纹应与制口一致。

    3在木质防火门的结合处和安装小五金处,均不得有木节或已填补的木节。

    5.1.4五金配件

    五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套的产品。

    5.2木质防火门宜为开门,必须启闭灵活(在不大于80N的推力作用下即可打开)。并具有自行关闭的功能。

    5.3用于疏散通道的木质防火门应破例有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。

    5.4带有子口的双扇或多扇木质防火门或多扇木质防火门必须能顺序关闭。

    5.5木质防火门安装的留缝宽度和允许偏差应分别符合表3、表4的规定。其安装要求应符合在206中有关规定。

    5.6木质防火门与门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽。且镶填不燃性材料制成的密封条。

    5.7木质防火门的制作要求。

    5.7.1门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料皎接,并用皎楔加紧。注:在潮湿地区,I级品应采用耐水的酚醛树脂胶,II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

    5.7.2制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。

    5.7.3门的制作质量,应符合下列规定:

    a.表面闵净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;

    b.框、扇的线型应符合设计要求。割角、拼缝应严实平整;

    c.小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不通话脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎;

    d.门制作析允许偏差,应符合表5的规定。

    注:高、宽尺寸,框量内裁口,扇量外口。

    5.7.4当条件具备时,宜将门扇与框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。在一般情况下,则应先安装门框,然后安装门扇。

    5.7.5木质防火门制成后,应立即刷一遍底油

  • 你刻在了谁心里
    0 回复

    木质防火门国家新版标准从国际、国内标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类。同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
成都老板抽油烟机维修点哪里有?
无锡樱花油烟机维修点在哪里有?地址是啥?
上海方太抽油烟机维修点在哪里?
北京华帝油烟机维修点地址在哪里?
上海松江区油烟机维修哪家好?
上海万家乐热水器维修网点在哪里?
上海林内热水器维修中心地址在哪里?
上海太平洋脱排油烟机维修点在哪里?
smeg油烟机维修服务好不好?
上海东田樱姿热水器维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签