在线营销

配电房门窗有什么要求?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 我叫张小花
    0 回复

    一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬

    的功能。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。

    窗户也是上述要求,包括穿通板安装。

    所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加

    装一层钢制密目网。

  • 疾风剑豪
    0 回复

    第一 要是防火门,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠,配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

  • 蝌蚪
    0 回复

    1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。
    2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
    3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
    4、窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施。
    5、长度大于7m的配电室应设置两个出口,并宜布置在配电室两端。大于60m时,宜增加一个出口。
    我就知道这些了,希望对你有帮助。