钢质防火门等级怎么划分的?
-
我就是我d
防火门对表面没有具体的一个要求标准,只是对防火等级一个区分,按耐火时间来区分,甲级为1.5小时,乙级1小时,丙级0,5小时,一般只是内填充防火材料的厚度不一样。具体也没有一个要求标准。
繁华尽落1.耐火等级
按规范规定防火门窗的耐火极限分为三级,即:甲级防火门窗耐火极限为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h。工程设计中所用防火门窗的耐火极限由工程设计者根据防火规范确定,并在工程设计图纸中标明。
2.耐火极限
耐火性能试验要求:钢质防火门的耐火能按GB/T7633进行试验。带玻璃的钢防火门,凡每扇门的玻璃面积≤0.065㎡者,可不测该玻璃上的背火面温度,玻璃面积超过0.065㎡者,应按GB/T7633测点布置方法测定背火面温度(了解防火门的国家标准,点击《木质防火门国家标准》)。门上部的亮子玻璃中心增测背火面温度。若该玻璃面积≥1.0㎡者,应同时测定其热辐射温度。甲级钢防火门上所镶的玻璃及亮子玻璃,至少应有一个测点测定其背火面温度。沧海逸趣钢质防火门的耐火能按GB/T7633进行试验。带玻璃的钢防火门,凡每扇门的玻璃面积≤0.065㎡者,可不测该玻璃上的背火面温度,玻璃面积超过0.065㎡者,应按GB/T7633测点布置方法测定背火面温度。门上部的亮子玻璃中心增测背火面温度。若该玻璃面积≥1.0㎡者,应同时测定其热辐射温度。甲级钢防火门上所镶的玻璃及亮子玻璃,至少应有一个测点测定其背火面温度。
钢质隔热防火门技术参数
执行标准:GB12955-2008《防火门》
耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0 h,丙级为0.5 h
门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm
门框规格:甲级、乙级
门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮
规格尺寸:符合GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸》,并可按客户要求定制。
门框:采用1.2 mm厚镀锌板
门扇:采用0.8 mm厚镀锌板,内填防火布面珍珠岩
防火配件:防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、暗插销、防火烟条、防火玻璃等
适用范围:各类高层民用建筑、办公楼、商场、宾馆、写字楼、酒店、医院、工业、工业厂房等- 精选问题