  • 阳光东东
    0 回复

    前者是全空气空调系统,末端需布高效过滤器,系统机外余压高;
    后者只在场馆影院等大型公共建筑才做全空气系统,末端一般为喷口或条缝等高速风口;
    前者设备须严格使用焓湿图计算设计,功能段位较多;
    后者按指标估算,段位少;
    前者同时控制温、湿度、洁净度、压差等,后者一般只控制温度。
    等等。

  • 我就是我d
    0 回复

    洁净空调与一般空调的区别主要表现在以下几个方面: (1)主要参数控制:一般空调侧重温度、湿度、新鲜空气量和噪声控制,而洁净空调则侧重控制室内空气的含尘量、风速和换气次数。在温、湿度有要求的房间,温、湿度也是主要控制参数。对生物净化工程,含菌量是主要的控制参数之一。 (2)空气过滤手段:一般空调有的只有粗效一级过滤,要求高的是粗效、中效两级过滤处理。而洁净车间空调则要求粗、中、高效三级过滤或粗、中、亚高效三级过滤。同时,为了消除室内排风对大气环境的影响,需依据不同的情况在排风系统设排风过滤或排风净化处理。 (3)室内压力要求:一般空调对室内压力要求不严。而洁净厂房空调为了避免外界污染空气的渗入(内部污染物逸出)或不同洁净厂房(区)不同物质的相互影响,对不同洁净车间(区)的压差均有不同的要求。 (4)避免外界污染:为了避免被外界污染 ,洁净空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件的储存环境等,均有特殊要求。 (5)对气密性的要求:虽然一般空调系统对系统的气密性、渗气量有一定的要求,但洁净车间空调系统的要求要比一般空调系统严得多,其检测手段、各工序的标准均有严格措施及测试要求。 (6)对土建及其他工种的要求:一般空调房间对建筑布局、热工等有要求,但选材要求不是很严格。而洁净空调对建筑质量的评价除一般建筑的外观等要求外,还对防尘、防起尘、防渗漏有严格的要求。在施工工序安排及搭接上要求严格,以避免产生裂缝造成渗漏。洁净空调系统对其他工种的配合要求也很严格,主要集中在防渗漏,避免外部污染渗入洁净车间及防止积尘对洁净车的污染。

  • Standby凡
    0 回复

    洁净空调系统设计和一般空调设计的区别:
    前者是全空气空调系统,末端需布高效过滤器,系统机外余压高;后者只在场馆影院等大型公共建筑才做全空气系统,末端一般为喷口或条缝等高速风口;前者设备须严格使用焓湿图计算设计,功能段位较多;后者按指标估算,段位少;前者同时控制温、湿度、洁净度、压差等,后者一般只控制温度。