什么是vav空调系统?价格呢?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 棍棍123
    0 回复

    楼下的朋友解释的很清楚了,我就来说说他的缺点吧:VAV空调系统不论串联型、并联型都需要安装长长的管道。这些管道内部极易藏污纳垢。管道内部适宜的温度和潮湿的环节是各种微生物生长良好场所,也是老鼠、蟑螂的滋生繁衍场所。由于管道清洁较困难,使用一段时间后有造成一些疾病流行(大多数为呼吸道感染如军团病)。这个缺点比较突出。
    一般价格在3000元~6000元,具体你可以根据自己的需要进行选择。

  • Standby凡
    0 回复

    变风量空调系统(Variable Air Volume System, VAV系统),是一种可根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气空调系统。VAV系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。
    变风量空调系统60年代起源于美国,自80年始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。

  • 大大大峻
    0 回复

    价格5000元。变风量空调系统(VAV)控制原理

    变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。

    变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。

    同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。

    变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面:

    1、 节能

    由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60% 时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。

    2、 新风作冷源

    因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。

    3、 无冷凝水烦恼

    变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。

    4、 系统灵活性好

    现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。

    5、 系统噪声低

    风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。

    6、 不会发生过冷或过热

    带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。

    7、 提高楼宇智能化程度

    采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。

    8、 减少综合性初投资

    由于增加了系统静压控制以及VAV空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。

    9、 变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。