在线营销

配电柜验收规范是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • Standby凡
    1 回复

    1、 配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。

    2、 配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。

    3、 配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。

    4、 配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。

    5、 制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、 配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。

    7、 配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。

    8、 配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。

    9、 配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。

    10、 配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。

    11、 配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。

    12、 配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

    13、 配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。

    14、 配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。

    15、 配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。

    16、 控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。

    17、 配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。

    18、 配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。

    19、 配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。

    20、 配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。

    21、 配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。

    22、 配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。

    23、 配电箱、柜电气件品牌由甲方专业人员确定,同时配电箱厂家必须到现场 与施工技术人员就图纸设计中存在的问题进行沟通,配电箱厂家应具备对图纸的深化能力,熟悉消防验收等规范,凡与消防相关的配电箱、柜必须满足消防验收要求,如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收要求,配电箱厂家应提出合理的改动措施,切记盲目照图加工,否则,一切后果由厂自负。

    24、 配电箱、柜生产前必须经甲方甲方、监理、施工方专业人员考察,且须进 行样品送样,待甲方、监理及施工方三方确认样品合格后方可批量生产。

    25、 配电箱、柜生产必须满足甲方编制的进场时间要求。

    26、 配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。

    27、 暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开 裂。由于后砌墙墙体只有200mm,故暗装配电箱箱体不宜过厚,不得大于160mm。

    28、 配电箱、柜交验前由厂方负责保护,落地到施工方指定地点。

    29、 厂方应积极配合施工方对配电箱、柜的安装、保修。

    30、 配电箱、柜各种仪表必须经国家专门检测部门检测合格,并出具检测报告。

    31、 配电箱、柜内各种辅件,工具应配置齐全,易损件必须有备量。

    32、 配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

    33、 对现场实际出现的进线、出线缆压接困难,由厂家负责加工特型压接板, 并采用相应保护措施。

    34、 由设计及甲方要求的变更,而发生修改的配置由厂方负责改造,跟踪调试。

    35、 工程交工、验收过程,厂方应派专业人员配合施工方调试验收。

    36、 盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有 两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。

    37、 盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。

    38、 配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。

    39、 箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

    40、 各种资料(合格证、检验报告等)必须随时到场,一式六份以备报验。

    41、 零线颜色采用浅蓝色,符合国标要求(GB50303),即电气施工验收规范, 所有箱体不做敲落孔。

    42、 配电箱、柜柜体应方正、平直、垂直、不应有歪斜、凸凹、扭曲现象。

    43、 配电箱、柜内明裸母排前设安装牢固,并方便拆卸的透明绝缘板。

    44、 配电箱、柜内每根绝缘导线两端必须套号管,且号管字体机打、清楚、耐 久。 配电柜内两侧,每侧四处设固线架,且间距均匀。配电柜体深度为400mm。

    45、 安装计量表箱、柜,在不开箱、柜门的情况下,均可方便查表。

    46、 所有T接箱、表T一体箱均为竖井内明装,所有表箱、户箱均为暗装。

    47、 图纸箱体的规格尺寸仅供厂家参考,生产厂家应根据国家规范、北京市标 准并结合现场实际确定。同时应保证顺利通过验收。

    48、 应急电源柜全负荷供电时间不少于30min。

    49、 为方便安装,配电柜顶设两支吊装环。

    50、 进出配电柜、配电箱外接负荷线、信号、控制线必须设置专用接线端子板。

    51、 未尽事宜依据国家有关设计、施工验收规范及相关标准执行。本公司是专业的配电箱生产厂家。欢迎广大客户前来咨询。

  • Andy421
    0 回复

    配电箱安装要求是:配电箱应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。;落地安装的箱底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。

  • ddd_3192
    0 回复

    1、 GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
    2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》
    3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》
    4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》
    5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》
    6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》
    7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》
    8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
    9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
    10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》
    11、IEC364 《建筑物电气装置》
    12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》
    13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》
    14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。
    15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。

相关问题
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
一体成型水表箱采用立式小柜型设计,抗压强度高?
精选问题
花园如何装修设计好?
上海劳狄斯抽油烟机维修点地址在哪?
上海万家乐热水器维修点在哪里?
上海双开热水器维修点在哪?
哈尔滨顶层防水公司哪家好?
遂宁哪家装饰公司好?
上海松江区油烟机维修哪家好?
帅康抽油烟机北京维修站有哪些
上海菲斯曼热水器维修点在哪里?
樱花抽油烟机故障维修方法是什么?
查看更多

相关标签