在线营销

固态继电器检查方法有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • dudu2828
    1 回复

    1. 识别输入、输出引脚兼测好坏
      在交流固态继电器的壳体上,输入端一般标有“+”、“-”及“INPUT”字样,而输出端则不分正、负,但有的器件标有“LOAD”字样。而对于直流固态继电器,一般在输入和输出端均标有“+”、“-”,有的器件还标有“IN”(输入)、“OUT”(输出)字样,以示区别。
      用数字万用表判别输入、输入端时,可使用二极管档,分别对四个引脚进行正反向测试,其中必定能测出一对引脚间的电压值符合正向导通、反向截止的规律,即正向测量时显示“1.3~1.6V”,反向测试时显示溢出符号“1”。据此便可判定这两个引脚为输入端,而在正向测量时,显示“1.3~1.6V”的一次测量,红表笔所接的是正极,黑表笔所接的则为负极。对于直流固态继电器,找到输入端后,一般与其横向两两相对的便是输出端的正极和负极。需要指出的是,有些直流固态继电器的输出端带有保护二极管,保护管的正极接固态二极管的负极,保护管的负极则是与固态继电器的正极相接,测试时要注意正确区分。
      检测举例:
      被测器件为一只JGTIFA型直流固态继电器,其外形和内部结构如图5-78所示。它的输出端并接有保护二极管。为叙述方便,将该器件的四个引脚分别标上①、②、③、④。测试时,先区分输入端的两个引脚。使用DT890A型数字万用表二极管档,对①、②、③、④进行正、反向测量,所得数据如表5-16所示。
    固态继电器的检测方法
    固态继电器的检测方法
      由测试数据可知,当红表笔接①脚,黑表笔接②脚时,仪表显示值为1381(1.381V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号为“1”;当红表笔接④脚,黑表笔接③时,仪表显示值为543(0.543V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”;在其余的几种测试状态,仪表均显示溢出符号“1”。由此不难得出结论:①、②脚为被测器件的直流输入端,①脚为正极,②脚为负极,“1.381V”是固态继电器内部发光二极管的正向压降;③、④脚为直流输出端,③脚为正极,④脚为负极,“0.543V”是固态继电器输出端所并联的保护二极管的正向压降。注意,对于输出端未有保护二极管的固态继电器,无论怎样交换表笔测量其③、④脚,仪表均显示溢出符号“1”。
      使用不同型号的数字万用表测量固态继电器内部发光二极管时,有的仪表显示值有时只是瞬间闪出读数,接着便显示溢出符号“1”,遇到此情况,可反复交换表笔多测几次,直到得出测试结论。
      2. 检测带载能力
      现以测试JGC-4F型AC-SSR为例,介绍检测固态继电器带负载能力的方法。JGC-4F的外形及其检测接线如图5-79所示。被测固态继电器的输入电压为DC5V,输出电压为AC25V,输出电流为2A。测试步骤如下:

    固态继电器的检测方法
      (1) 使用DT899A型数字万用表的二极管档,先对①、②脚进行正、反向测量,仪表均显示溢出符号“1”;再对③、④脚进行正、反向测量,当红表笔接③脚,黑表笔接④脚时,仪表显示1524(1.524V),调换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”,由此说明③、④脚为输入端,③脚为正极,④脚为负极。而①、②脚则是被测器件的交流输出端。
      (2)使用一台DC5V稳压电源,将DT890A型数字万用表拨至2kΩ电阻档测量输出端的通、断电阻。将S1闭合加电后,测得电阻值为1.343kΩ,表明内部双向晶闸管导通,此时能接通负载。将S1断开时,仪表显示溢出符号“1”(电阻值为无穷大),说明被测器件关断,此时可切断负载。

  • du845968102
    0 回复

    我们常用的继电器有电磁继电器,固态继电器,时间继电器,温度继电器等,简单介绍一下继电器的检测方法: 1. 检测继电器线圈:将万用表调至"R*100""或R*1K"档,两表笔(不分正负)接继电器的两引脚,万用表指示应与该继电器的线圈电阻基本相符,如果阻值明显偏小,则说明线圈局部短路,如果阻值为零,说明两线圈引脚间短路;如阻值为无穷大,说明该线圈已断路,以上三种情况都说明该继电器已经损坏。2. 检测继电器接点:给继电器线圈接上规定的工作电压,用万用表"R*1K"挡检测接点的通断情况,未加上工作电压时,常开接点应不通,常闭接点应导通,,当加上工作电压时,应听到继电器吸合声,此时常开点应导通,常闭点应不通,转换接点应随之转换,否则说明该继电器损坏,对於多组接点继电器,如果部分接点损坏,其余接点动作正常则仍可使用.

  • wanner1994
    0 回复

    1、衡量固态继电器的,主要是它的电性能,所谓的电性能,包括这么几个参数(开通电压Ton、关断电压Toff、输入电流Iin、输出漏电流Id,、输出电压降Vt)
    2、其次,就是它的安全参数,包括介质耐压V,绝缘电阻
    简单判定它的好坏,第一,可以用万用表测量它的输出端、输入端,如果之间是通的,说明已击穿,二、可以再输入端加上一个额定的开通信号(电压或电流),测试输出端有没有通或断,如输出端没有相应的变化,则继电器已损坏