    电伴热施工分为施工准备前,技术准备、电伴热带施工,施工结束后安装调试。所有流程应按照电伴热安装说明设计安装,调试,确保电伴热施工安全与设计能否达到客户要求,以下为电伴热施工工业流程介绍:
    施工准备前:需要安装电热带的管路安装完毕,须检查管道是否密封,完整以及表面是否光滑,去除毛刺,避免电伴热带安装时候破坏外绝缘层。
    技术准备:需了解管道工艺参数“
    1、 系统要求的维持温度:
    2、 当地冬季历年极端平均最低温度
    3、 管道的外径、容器的外径
    4、 管道的保温材料品种及厚度
    5、 管道所处的环境:室内或者室外。
    根据以上计算出管道热损失选择合适功率的电伴热带,确定电热带米数及安装方式,以上计算须参照国家GB/T19152.2-2004爆炸性气体环境用电器设备电阻或伴热其第2部分设计
    电伴热带施工:包括电伴热带系统安装,配电系统安装,温控系统装置安装(具体有电热带保温、敷设固定,温度传感器安装,电热带接线,此内容可参照安徽环瑞电伴热带安装指南。)

  • 有烟无火80
    1 回复

    1.电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲、打结、反复弯折、严禁损坏外护套、坏绝缘。
    2.电热带在敷设前应进行外观和绝缘检查。绝缘电阻值应符合产品说明书的规定。
    3.施放电热带时不要打硬折或长距离在地面拖拉。
    4.电热带接入电压应与其工作电压相符。
    5.电热带应紧贴于管道下方,或缠绕于管道上。 采用铝胶带粘贴每隔0.5~0.8m用耐热胶带将电热带沿径向固定。沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。角,若用2根电伴热带要对称敷设。
    6.电热带安装时的最小弯曲半径不得小于其直径的5 倍。
    7.接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路。同时将编织网连接起来可靠接地。
    8.仪表管路蒸汽吹扫时,必须在停电2h后进行,吹扫温度不宜长期超过200℃。如温度过高,可预先在管路外敷一层保温毯,再敷设电热带,以防高温将电热带烫坏。
    9.电热带的安装必须在管路系统全部安装结束,并经水压试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束、试送电正常后进行。

  • AN拉勾勾
    1 回复

    保温应该是50MM厚。实际用稍薄点的也行。
    DN100管道,50MM厚橡塑保温,最低温-30摄氏度时保证不冻。
    热损每米10W左右,用标称输出功率15W的线就行,25W的效果更好。
    水防冻用自调控电伴热线 408米
    电源接线盒 4个
    尾端接线盒 4个
    50毫米宽每卷50米铝箔胶带 9卷(PPR管需要)
    每卷20米玻璃纤维胶带 30卷
    固定电源接线盒的扎带 4根

    以上是自调控线的量。如用恒功率的估计1个回路就能做,但需要注意伴热带的表温不能过高。