     一、当前施工现场临时用电的主要特征
      1、临时性强。这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月,多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除,不可能像正式用电供电设施那样坚固安全。
      2、环境差,危险性大。施工现场本身环境较差,又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性,稍不留意极易造成触电伤亡事故。
      3、设备流动性大。伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁,加上操作人员的麻痹大意,对“电”重视程度不够,更易造成危害。
      4、用电量变化大。一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大。
      二、施工现场临时用电存在的问题
      施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自2005年7月1日起实施,在原规范基础上,就施工现场供电系统中,有关“安全管理”、“安全技术”等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规,一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看,距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题:
      1、不重视临时用电施工组织设计。施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理,用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患。按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计。
      2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全。现场电工属特种作业人员,需要经过严格的培训,持证上岗。但是大部分施工现场不配备专职的电气操作人员,即使配备也是一知半解,工作凭经验办事。一些现场只注重经济效益,舍不得投入,对施工用电检查维修不到位,管理人员对用电技术交底不详细,无针对性,无用电安全技术交底。有些人不做专项的临时用电施工组织设计,凭经验随便拉扯线路、配设备,造成用电的不合理。
      3、绝大多数用电未TN-S系统,接零保护不规范。诸多现场人员认识模糊,认为通了电,机器运转,灯亮了就可以,管它安全不安全,仍沿用三相四线制,个别采用接地保护。有些工地虽采用三相五线制,但重复接地采用螺纹钢插入地下,接地体未伸出地面,接地体与接地体在地下连接。在系统中出现工作接零与保护接零混用,保护接零未采用绿黄双色线加以标识区别。
      4、外电防护不到位。工程施工过程中,当与外电线路的距离小于规定的安全距离时,大多不采用防护措施或防护屏障上缺警告牌,有的虽有防护,但严密程度差,防护材料不合要求难以阻止坚硬物品的穿过,空隙大或者只防护一部分,给安全工作留下了隐患。
      5、配电箱、开关箱材质差、隐患多。使用不经过备案的产品。分配电箱、开关箱位置设置不当,开关箱距用电设备距离超过3米,分配电箱距开关箱大于30米,箱内缺接线端子,一闸多用,乱接用电设备。
      三、针对以上问题采取的应对措施
      1、结合施工现场实际,认真编制临时用施工组织设计。
      要依据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,临时用电施工组织设计必须由具有相应技术资质的电气工程技术人员组织编制,经技术负责人审核后报主管部门批准后实施,严格履行“编制、审核、批准”程序。在实际工作中,要结合工地特征做好专项的用电组织设计,摸清工地现状,通盘考虑,精心设计,周密布置,做出具有实际指导意义的设计,督促临时用电施工组织设计方案落到实处。
      2、严格执行技术标准和规范要求,切实完善施工现场安全用电的技术措施。
      由于施工现场的施工用电存在极大的潜在性危险源和不确定的危险因素,要采取有效的技术措施进行控制,将危险程度和发生事故的可能性降到最低,杜绝重大事故的发生。施工现场电工应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,做好施工现场各用电设备机具的安装、巡查、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行测试,严格执行“三级配电、二级保护”原则。对施工现场实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电方式,总配电箱、开关箱均加设漏电保护器,而且做到分级控制。要严格做好规范的三相五线制,降低用电危险性。
      3、制定各级安全用电管理人员责任制,完善施工现场临时用电管理制度。
      要制定各级安全用电管理人员责任制,并逐级落实到人。项目管理部要对电工的工作加强监督与检查,项目经理应定期对“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”进行审核,加强电工责任心教育,对其平时工作中的用电管理与日常操作及巡查维修等进行有效监督,真正将安全用电管理落到实处。电工应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,做好施工现场各用电设备机具的安装、巡检、维修、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行遥测,发现安全隐患及时整改。
      4、注意做好接地与接零保护系统
      为了防止意外带电体上的触电事故,应根据不同情况应采取保护措施。保护接地和接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。保护接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。保护接零是将设备的外漏可导电部分通过零线接地的保护系统,保护接零与保护切断相配合,由于单相短路电流很大,所以能迅速切断保险或自动开关跳闸,使设备与电源脱离,达到避免发生触电事故的目的。
      四、结束语
      在建筑电气施工过程中,由于施工用电点多面广,并具有潜在性危险,在施工现场从管理人员到具体作业人员时时刻刻都要重视施工用电的安全,坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电知识的普及、培训,是提高人员素质的关键,增加资金的投入是安全用电的根本保证。
      总之,施工现场的临电用电工作,要求每个电气工作人员能够在电气上把好关口,那么施工现场的临时用的电安全状况,必将有根本性的安全保障,只有通过严格的“安全管理”才能保证“安全技术”得到严格的贯彻落实,并发挥其安全保障作用。

  • zsysandman
    0 回复

      临时用电结合国家有关现行规程、规范、标准和施工现场的实际需要,着重介绍了施工现场临时用电安全,临时配电(配电设备、线路),施工常用电气设备(配电箱、开关箱、保护电器、手持式和移动式电动工具、电焊机、电动机、建筑施工起重机械等),照明装置,施工现场的防雷、防火,临时用电管理,施工现场用电安全技术规范,规程等方面的实用知识和操作技能。 本书可供建筑(施工)企业中从事建筑施工用电与管理工作及电气安装、运行、检修、维护等工作的管理人员、电气技术人员、安全员、现场电工的学习和应用,也可作为城市、农村电工和建筑类及职业学校相关专业的辅助教材或专业培训材料。

  • 荣耀vvv
    0 回复

    1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。
    2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
    3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。
    4、 正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。
    电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属外壳;配电柜的金属外壳。
    5、 发电机、柴油空压机的排烟管道必须伸出室外,发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。
    6、 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
    7、 架空线必须设在专用电杆上,严禁假设在树木、脚手架上。
    8、 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
    9、 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2 .5m。
    10、 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。
    11、 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如何置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
    12、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。
    13、 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
    14、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
    15、 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于水泵等潮湿场所的漏电开关,其额定动作电流应不大于15mA。额定漏电动作时间应小于0.1 S
    16、 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
    17、 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
    18、 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
    19、 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
    20、 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。
    21、 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
    22、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
    23、 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
    24、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。
    25、 配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。
    26、 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
    27、 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
    28、 现场照明禁止使用碘钨灯,现场选用额定电压为220V的照明器。