在线营销

地板采暖怎么设计

有问必答 > 问题详情
8年以前
7个回答
  • 芋亲小太阳
    0 回复

    室内环境:安装环境温度应控制在15-38度,环境湿度在安装前后应控制在20-82%;地板底层太软的情况下不宜铺设,覆盖地板时需是透气性地毯,不允许覆盖(1.5m以上)防潮膜等不透气的材料。如果建筑物一层采用地暖,则需在与地面接触处增设防潮层。卫生间如果采用地暖,则需在与地面接触处增设防水处理。

    地暖材料:地板厚度8-15mm,膨胀率≤2.5%,甲醛含量低,导热系数高的符合地板或多层实木地板。还可用大理石、地砖、地板革等无须打钉的材料。

    地面要求:地面必须处于水平位置,高低误差不得超过2mm,超过误差部分须用水泥或快干粉进行找平,水泥地面不能有开裂或变形现象。

    地暖要求:每一个支管路采暖区域上方浇注一块混凝土,相邻采暖区域上的混凝土间用10mm厚膨胀条隔离。穿越不同采暖区域的管道外套伸缩套管,与分集水器连接的地暖管道在距分集水器接口的0.8m处外套10mm厚保温套管。 在地板安装前地暖必须试运行过,运行正常,升温均匀,避免过热、升温不正常等现象,供热系统到达水泥地面的温度应不超过32℃。

  • 哎哟喂哟
    0 回复

      1.地热管道规格按照国家有关标准分为DN16∽DN20的PE-RE、PB等塑料材料。

      2.连接在同一分集水器上的地暖管环路长度应尽量保持一致。

      3.分水器前的供水干管上应设置过滤器,用于过滤管路中的杂质。

      4.不同地面材质、散热量不同,按导热系数大小来分首选大理石、瓷砖、实木复合地板。

      5.在地暖环路设计时应尽量做到分室控制,避免与其它管线交叉。

      6.为确保回填层上表面不裂,地热管间距应大于100mm 7.不管采用哪种水地暖热源,其供回水温度、水量和压差大小等参数都应保持一定的匹配。

  • kitty1235
    0 回复

    地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。

    地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为低温热水地面辐射供暖和发热电缆地面辐射供暖。地暖:低温电地暖
     低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
     发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。

  • 繁华尽落
    0 回复

    为了在地面热辐射采暖设计做到技术先进,经济合理,安全适用。首先要对地面热辐射管材进行比较和选用。目前随着我国塑料高科技工业的飞速发展,多种塑料管道制品在建筑业广泛使用,其中可用于低温热水地板辐射采暖的管道有PPC(聚丙烯).PEX(交联聚乙烯)等。通过合理的比较选择性价比高的管材。

    管件选用时应保证连接可靠、不渗漏、不腐蚀。管件外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。管件的螺纹应符合《用螺纹密封的管罗纹》GB7306的规定.螺纹应完整,断丝的和缺丝的数量不得大于螺纹全扣数的10%。 保温温板宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性性能应符合下列要求: (1)应小于20kg/m3
    (2)导热系数不应大于0.05w/m.k
    (3)压缩强度不应小于100kPa
    (4)吸湿率不应大于6%
    (5)氧指数不应小于32% 当采用其它保温材料时,除密度外的其他物理性能均应符合上述要求。
    3.2采暖热负荷的计算
    1.地面辐射采暖热负荷计算应按《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19的规定执行外,在设计中不应计算设有加热管道地面的耗热量,并且采暖热负荷宜取房间常规计算的95%或将室内计算温度降低2OC。
    2.采用集中供暖分户独立热源的住宅,确定房间热负荷时,应考虑间歇供暖的修正系数。
    3.地面辐射用于房间局部区域采暖,其它区域不采暖时,地面辐射所需散热量按全面辐射采暖所需热量,乘以表1的计算系数确定。 局部区域辐射采暖耗热量的计算系数
    采暖区面积与房间面积的比值 >0.75 0.55 0.40 0.25

  • 接头香味
    0 回复

    地暖施工流程:

    (1)铺设热绝缘层:采用聚苯乙烯板, 45公斤/立方米,厚度2公分,铺在水泥层上,起隔热保温作用。应铺设平整,连接缝不大于5mm。

    (2)抗压气泡铝箔反射膜:铺于苯板上面,可防潮、防水,以反射形式阻挡热量向下辐射。

    (3)冷镀锌电焊网:铺于反射膜上面,增强绝热材料的整体强度,并便于安装和固定加热管,可增强地板的抗裂性。

    (4)地暖盘管:铺于钢丝网上面,通常采用交联聚乙烯(PE-RT)管,常用管径为16或20毫米,管间距为15-20公分,每平方米的取暖面积大约使用6-7米管。使用卡钉或扎带固定。

    (5)镀锌钢丝网:铺于地暖盘管上面,是混凝土填充层的抗拉体,对地面的热胀冷缩有伸缩作用,增强了混凝土填充层的承载强度,防止水泥开裂。

    (6)混凝土填充层:建议地面混凝土层采用:水泥标号325,混凝土成分重量组成:水泥:沙子:瓜子片(豆石):水=1.25:3:2:0.4,厚度3-5公分。

  • 丫大饼脸
    0 回复

    地板采暖其实就是通过地板下加热,把地面加热到20-30度之间,使室内通过地板达到均匀受热的一种方式。其实实木地板、复合地板、地毯、地砖都可以作为地面装饰材料。但装修业界人士更为推崇的则是木地板,而且针对这种新型采暖方式的出现,目前建材市场上已经有专门适合这种采暖方式的地热地板出售,这种地热地板目前多进口自日本和韩国,如日本的松下、韩国的万宝龙。地热采暖的木地板的选择要掌握以下原则:木地板的尺寸要稳定,热稳定要好,含水率偏低,这样地板受热后就不容易变形;要利于热交换和传导,垫层材料不宜过厚;地板尺寸宜薄不宜厚,宜宽不宜窄,以利于抗变形、热传导的要求。希望我的回答能帮到你。

  • Standby凡
    0 回复

    一 、根据房屋热源方式确定整体系统环路管长。如集中供暖地暖,和独立采暖地暖的环路设计是不一样的,这里在实际设计时应提起注意。      二 、地暖设计时依据地面装饰材料不同,对外散热量各不相同,如设计不当则地板本身热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热,这里应加大热负荷。      三 、房屋结构朝向不同,所配置的热负荷一定不同,如采用一样的热负荷参数或没有设计参数,则可能会出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,导致某房间采暖不热的情况。      四、地暖设计师应依据对图纸的测量以及房屋的实际情况做出相应的热负荷计算,然后确定地暖管材间距。