    一、 水路改造施工规范
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。在冷热水管路施工中要注意以下几点:
    1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
    2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
    3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
    4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
    5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
    6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
    7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
    8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
    禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
    二、 电路改造施工规范
    电路改造要首要注意安全性与业主后期使用方便性。由于互联网与通信科技的发展很快,电路改造的工人要及时补充相关科学文化知识和添置相关工具,改造线路要充分尊重业主的意见并要从专业出发给业主考虑周到,现场施工员要提出专业、完善的合理化改电建议,并提醒提示业主乱拉强电明线的危险和不方便。
    1. 强弱电线路要分开布线,不允许强弱电线路共同走一根穿线管。
    2. 穿线管拐弯时要使用煨弯器,或者使用弯头,严禁打死折造成穿线不畅或将来无法换线。
    3. 空调热水器建议走4平方单独回路,厨房、卫生间各单独走4平方回路1条。照明2.5平方回路,普通插座2.5平方回路,禁止使用1.5平方线。
    4.强弱电分开间距最少15CM以上,电管与暖气片、热水管、煤气管之间的间距要大于10CM.
    5. 同一面墙电源、电话、电视、网线等插座要在同一水平标高上(特殊情况除外)
    6. 进盒线管带锁头保护线盒敷设要平整,严禁使用弯头,拐弯处要热弯或簧弯处理,严格遵循先埋管后穿线制作原则,顶部不能埋管的地方要穿黄腊管保护,混凝土结构部分可以不用锁头保护,吊顶部分线头需做弹簧处理。严禁裸埋电线,吊顶电线需安装固定。
    7.网线严禁接头,电视线要用分频器。
    8. 三组线同进一个线盒要另外安装一个过线盒,吊顶有灯位的地方预留线盒,木工制作完毕后由木工开孔取出预留电源,装灯时要带手套。
    9.布线分色,火线为红,零线为蓝,地线双色,灯的控制线为黄色或绿色,盒用锁头、绕梁穿黄腊管,天花穿软管处理。
    10. 严禁回路借线、中途接线、借用老线。
    11. 插座离地面最低不宜小于300MM,照明开关高度不宜小于1300MM。尽量避免与电视柜、衣柜发生冲突。(特殊情况除外)
    12. 电视、电话、电脑线、音响线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管,并与导线管相隔100MM左右为宜。
    13. 开工前需弹线开槽,在以定位好的标记位置基础上,确定管槽宽度、水平。
    14. 切槽平直,深度适宜,布置平整,埋设平稳,严禁破坏承重结构,做到梁不打洞,柱不穿孔。
    15. 电路改造完成后要及时进行验收,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
    16. 施工人员要配合设计师绘制准确的电路图纸,交业主和公司留底备查。

  • Standby凡
    0 回复

    1、给水管道定位开槽:

      1.1、水电进场后应对原有下水管道、地漏进行临时封口,避免杂物进入管道。

      1.2确定管道终端的位置,并根据管道端口位置在墙上、地上确定管道走向的线路。

      1.3、管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5倍,埋置深度应大于15mm。

      1.4、施工队长向专业厂家传真施工地址和安装时间。

      1.5、将已开槽的管道走向向厂家安装人员交底,配合厂家安装。

      1.6、给水管与燃气管平行敷设,管道间距离≥50mm,交叉敷设,管道间距离≥10mm。

      1.7、新装的给水管道必须进行加压试验。多层测试压力为0.6mpa,高层测试压力为0.8mpa, 加压试验应无渗漏,1小时左右压力损失不大于0.05mpa;金属及其复合管恒压10min,压力下降不大于0.02mpa。检验合格后方可进入下道工序。

      1.8、注明:工艺标准应符合下列规定

      Ø管外径在25mm以下的给水管道在转角、接头、水表、阀门及终端的100mm处设管卡,水平方向管卡间距600mm,管卡安装必须牢固。

      Ø新装给水管道安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面或从木地板下通过,更不能破坏厨卫地面及墙体根部的防水层。

      Ø给水管暗敷时尽量减少接头,如管道需穿越吊平顶不得有可拆接头;给水管通过房或厅至阳台,必须在可操作处安装截止阀以便切断。

      Ø所有接头、阀门与管道连接处不得有松动、渗漏。管道采用螺纹连接处应有外露螺纹(铰八进五),生料带绕五圈以上,绞紧后不得朝相反方向回绞,安装完毕及时用管卡固定。管材与管件或阀门之间不得有松动。

      Ø冷热水管应左热右冷,连接端头应水平,进出一致。冷热水管间距≥30mm(当小区采用集中供暖时,冷热管道安装平行间距不小于200mm)。阀门的安装位置应便于维修及使用,水管安装不得靠近电源。

      Ø金属热水管必须作绝热处理。

      2、电气管道定位开槽:

      2.1、按照规范标准和设计要求,电源插座高度280-300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300-1400mm,安装在门边的开关与门框距约为150-200mm。

      2.2、确定电气开关、插座终端的位置后,根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。

      2.3、开线槽必须画线施工,埋置深度应大于15mm。如墙、地面开槽遇到结构钢筋,无法达到埋置深度,可采用蜡管套护套线方法。

      2.4、凿好线槽排入专用的PVC阻燃型电线管,管壁≥1.0mm,线管在线槽中必须固定,线管布线原则为横平竖直,并重视布线的合理性,避免多铺管,乱铺管。导线必须待线管敷设好后穿入,不得将导线穿管后进行线管敷设,以保证今后导线能进行更换。

      2.5、阻燃塑料管和线盒应是同质的,线管敷设尽可能减少弯曲次数,弯管时需用弯管弹簧,不得弯扁;单根电线管月亮形弯头不能超过3处,超过的用过渡盒连接,线管的接头采用束节胶粘进行连接,接头不得放在月亮弯处,线管与线盒、配电箱连接必须使用锁扣。

      2.6、吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得固定在平顶的吊杆和龙骨上,必须使用专用管箍悬挂固定在顶面天花板上,并与吊顶龙骨保持一定距离。灯头盒、接线盒位置应便于检修并加盖板,使用软管接到灯位的,其长度不超过1m,软管两端应用专用接头与接线盒及灯具连接;各种强弱导线均不得在吊顶内出现裸露。

      2.7、导线截面按照明≥1.5 mm2,插座≥2.5 mm2,(空调2匹)≥2.5 mm2,3匹机必须使用4mm2,并选用16A插座。个别用电量大的也需选用4mm2并选用16A插座。

      2.8、电线接头需用阻燃型压线帽接在过路盒内;配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色:相线用红色、黄色、绿色,宜用红色;零线用蓝色、黑色,宜用蓝色;接地线用双色线,灯头线用白色。同一住宅内配线颜色应统一。

      2.9、将排好的导线接入开关、插座。插座接线应为上为接地、左零右相,在螺口灯头外壳不得接相线。线盒内导线余量不得≤150mm。

      2.10电气管道与燃气管、水管同一平面敷设时,间距≥100mm;不同平面敷设时,间距≥50mm。电气开关、插座与燃气管间距≥150mm;导线与压缩空气管同一平面敷设时,间距≥300mm;不同平面敷设时,间距≥10mm。

      2.11、电气线路敷设完毕应进行电气通电和灯具试亮试验,验证开关插座性能是否良好。须经客户和施工员验收合格后才能进行吊顶覆面、墙面封闭等下一道工序。

      2.12、通电试验合格后,由客户签字认可,电工绘制出电路走向图交于客户。

      2.13、注明:工艺标准应符合下列规定

      未经供电或物业部门允许,配电箱不得移位。每户的分户配电箱内应设漏电保护器,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S,有过负荷、过电压保护功能,断路时应同时断开相线及零

      Ø线、空调插座、厨房插座、卫生间插座、其他电源插座及照明电源均应单独分路,其回路应确保负荷正常使用,各分路线的负荷不允许超过进户线的负荷。

      Ø管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内导线不得有接头和扭结,不同用途、不同电压的导线严禁混穿于一根线管内。

      Ø接地保护应可靠,相零、相地电阻值应大于0.5MΩ,金属电线管、金属软管、配电箱金属底壳要有接地保护;高度低于2.4m的厨卫金属吊顶及灯具的金属外壳要有接地保护。

      Ø严禁线管直接敷设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下。敷设在实木地板下的线管必须有固定措施。

      Ø同一区域内的同类面板高差不得超过2mm,间距应控制在10mm,垂直度误差控制在2mm。

      Ø厨卫宜选用防溅式插座,安装高度至少高于台面300mm。卫生间安装浴霸应单独分路,导线直径为2.5mm2。浴霸、电暖器等大功率用电器不得使用普通开关;各种开关、接线盒均不得安装在可燃构件上。

      Ø严禁将导线直接敷设在水泥层内,电线管的埋置深度应大于15mm,除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线(灯头移位)。

      Ø电话线必须使用专用电话线穿管敷设,不能与其他线路混穿一管。严禁不同电压的电源线混穿同一管内及同一接线盒内。

      Ø通讯线与电视专用天线穿入管内不得有接头,

      Ø工艺标准必须符合国家颁发的《住宅装饰装修施工规范》中电气施工规范标准。

  • 有烟无火80
    0 回复

    国家家装水电验收标准, 1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。