装修工程竣工验收表格样本有没有?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 芋亲小太阳
    0 回复

    委托人:

    委托人联系电话:

    被委托工程验收单位:

    工程验收参验人员:

    委托人:

    监理人员:

    工程验收地址:

    工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-XX

    工程概述:

    此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。

    验收结论:

    一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。

    依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

    二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。

    依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

    三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。

    依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。

    四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。

    依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。

    五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。

    依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

    六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

    报告人:

  • 你刻在了谁心里
    0 回复

    竣工验收报告主要内容
    1、建设依据
    该项目计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),建设项目的包干协议等主要内容。
    2、工程概况
    (1)工程前期工作及实施情况;
    (2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;
    (3)各单项工程的开工及完工日期;
    (4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因,以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。
    3、初验与试运行情况
    初验时间与初验的主要结论以及试运行情况。
    4、竣工决算概况
    概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况。
    5、工程技术档案的整理情况
    工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
    6、经济技术分析
    (1)主要技术指标测试值及结论;
    (2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;
    (3)建设成本分析和主要经济指标,以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;
    (4)投资效益的分析,形成固定资产占投资的比例,企业直接收益,投资回报年限的分析,盈亏平衡的分析。
    7、投产准备工作情况
    运行管理部门的组织机构,生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的情况。
    8、收尾工程的处理意见。
    9、对工程投产的初步意见。
    10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。

    视实际情况而定,可忽略经济技术分析项目中的部分内容。

  • 一颗柠檬_4908
    0 回复

    装饰装修工程竣工验收报告
    委托人:陕西省石油化工学校。
    被委托工程验收单位:
    参验人员;
    工程验收地址;
    工程竣工验收依据;GB50210-2001
    工程概述;
    此工程为;教研办公楼,建筑面积约 平方米。室内装修改造工程。
    检测工具;水平尺、靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感。
    验收结论:
    1. 所有成品门套线与墙面不平直,间隙过大;该项验收不合格。
    依据标准:xxxxx表面光滑,线条顺直,棱角方正,不漏钉帽,无刨痕,毛刺、锤痕、脱胶和虫蛀等缺陷。安装位置正确,棱角整齐,接缝严密,与墙面贴紧,固定牢固。
    建 议:上述问题应修复。
    2.卫生间墙砖有空鼓现象。(单砖空鼓在30%以上) 数片。该项验收不合格。
    依据标准:xxxxx镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺棱等现象。非整砖的宽度应不小于原砖的三分之一。
    建 议:上述问题应修复或更换。
    3.墙、顶面乳胶漆;大面积脱落;该项验收不合格。
    依据标准:xxxxx基本要求,涂刷或喷涂要均匀,无掉粉、漏涂、露底、流坠、明显刷痕,表面无鼓泡、脱皮、斑纹等现象。
    建 议:上述问题应修复。
    4.大厅、会议室、办公室石膏板吊顶;表面平整度≥3毫米;该项验收不合格。
    依据标准;xxxxx基本要求:饰面材料表面应洁净、色泽一致、不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致
    建 议:上述问题应修复
    5. 会议室、办公室复合木地板有翘曲、裂缝、表面油漆脱落、局部积空鼓。该项验收不合格。
    依据标准;xxxxx基本要求:地板产品的质量依据《浸渍纸层压木质地板》GB/T18102 -2000及《室内装饰装修材料:人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2001。
    建 议:上述问题应修复及更换。
    6. 会议室、办公室个别灯具不亮。该项验收不合格。
    依据标准:《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50258-96。
    建 议:上述问题应修复及更换。