    1、一般要求:1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 ;1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分:2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 ;2.2;落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 ;2.3 ;照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。2.4 ;(需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 ;2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。;2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。 ;2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)

  • 紫苹果国际设计
    0 回复

    住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011 8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。

  • kitty1235
    0 回复

    一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。

  • Standby凡
    0 回复

    供照明用的配电变压器的设置应符合下列要求:
    1 电力设备无大功率冲击性负荷时,照明和电力宜共用变压器;
    2 当电力设备有大功率冲击性负荷时,照明宜与冲击性负荷接自不同变压器;如条件不
    允许,需接自同一变压器时,照明应由专用馈电线供电;
    3 照明安装功率较大时,宜采用照明专用变压器。
    应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件,采用下列
    方式之一:
    1 接自电力网有效地独立于正常照明电源的线路;
    2 蓄电池组,包括灯内自带蓄电池、集中设置或分区集中设置的蓄电池装置;
    3 应急发电机组;
    4 以上任意两种方式的组合。
    疏散照明的出口标志灯和指向标志灯宜用蓄电池电源。安全照明的电源应和该场所的
    电力线路分别接自不同变压器或不同馈电干线。
    照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统。
    三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,
    最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。