装修排线时要注意什么?
-
yjjyibib
1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。接头香味电线安装问题 首先,如果你找的是装饰公司装修的话,你就要当心了,水路和电路的改造是装修中利润最大的两个方面.
第一.你要当心他使用的原材料,尤其是电线和套管,最好是找个懂行的帮你看一下,电线要是国标的正品,要有长城标志。比如说是昆仑的,套管要结实,无破损.简单的检验办法就是管壁厚,拿在手里看起来很结实.
第二,穿线的时候,要让电线在套管里没有接头,打结的地方,而且一根管里的电线不要太多.不超过管径的2/3。第三,电话线和电视线与电源线必须单走线路,不要穿在一根管子里,不然以后会有信号干扰.
第四,一定要让他当着你的面把所有的插座,开关试一下,检测线路连接是否正确,确保没问题.
最后,就是当结算的时候,他会当你的面丈量改了什么地方,那你就一定要带上自己的两个人一起验收,否则数据上会有很大的问题,一定要自己拉尺,自己读数.
以下是北京市的验收标准
301.电气产品、材料必须是符合现行技术标准的合格产品,电线、电缆、开关、插座尚应具有国家电工产品安全认证书。
302.电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
303.灯头做法、开关接线位置正确,厕浴间宜选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,接地保护应可 靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5M。面向电源插座时应符合 “左零右相,接地在上”的要求。
304.开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座上沿高度一致。
305.电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。
306.工程竣工时应向用户提供电气竣工简图,标明导线规格及暗管走向我就是我d你好,电线安装问题
首先,如果你找的是装饰公司装修的话,你就要当心了,水路和电路的改造是装修中利润最大的两个方面.
306.工程竣工时应向用户提供电气竣工简图,标明导线规格及暗管走向du8459681021 普通插座可以共用一趟线路,用一个漏电空开控制。
2 柜式空调用4平方电线,挂机用4平方电线可以一带二,单独一台卧室挂机可以用2.5平方电线,有几趟线用几个单片断路器控制。
3 厨房用电功率大,必须用4平方电线单独铺设,用单独的漏电空开控制。
4 电热水器最好也使用4平方电线单独铺设,用单独的漏电空开控制。
5 照明可以用2.5平方电线,用单片断路器控制。
6 弱电《网线 闭路电视线》不可以窜连,要单独铺设。一颗柠檬_4908室内排线时,应注意以下几点,以保证隐蔽工程安全。三级(三孔)插座必须接零保护。不少三极插座(特别是用户后装的插线板)其实都没有成为真正的三极插座,而只是三孔两极,应予避免。
电线埋墙问题,电线在设计中的确有埋于墙、地粉刷层中这一做法。但一般都穿套管。有人在旧房装饰时,也将电线埋在墙中,避免了走明线。但由于很少穿管(如PVC管),墙身若受潮或被打湿,或日后钉钉子,都有漏电的可能。所以,一旦要暗铺电线,应特别注意以上问题。
电线过吊顶问题。电线一般不宜直接放在吊顶内,以免因短路而引起火灾,而应穿套管(如PVC管、钢管)后再放在吊顶内。繁华尽落新房如果是毛坯房没布线就稍微有点多,有布线就太多了,你可以让装修公司给你出一份电路图,根据图纸就能算出多少来,我是做水电预算的,有图纸就能帮你算出来的.而且你家还应该用BV4.0平方的电线(厨房,空调专用线路)
有烟无火80室内排线时,应注意以下几点,以保证隐蔽工程安全。L诺埃尔室内排线时,应注意以下几点,以保证隐蔽工程安全。