  • zsysandman
    0 回复

      照明配电箱的应用与安全必须考虑在设计问题当中:作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。选用合格正品 :时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。根据国家规范正确设计配电箱电气系统:例如国标《住宅设计规范》明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。照明配电箱的电源进线为380V,无进线开关,有公用照明灯具。配电箱出线为3路单相馈线,每路额定电流为20A。单相漏电时动作电流时间需要小于30mA.s 。

  • HH0807
    0 回复

    照明配电箱设计要点;
    成排、柜、盘就位组装基础型钢的混凝土强度应达到设计要求:
    在距柜、盘顶部和底部200mm处,拉两条基准线。将柜、盘按图纸排列顺序比照基准线逐个排列。可以从左向右,也可从右向左,还可从中间向两侧开始。首先精确地调整第一面柜,平面和侧面进行调直,保证平整和垂直度,柜、盘与基础型钢之间的调整宜采用开口钢垫板找正找平。钢垫板可采用40mm×40mm,厚度为0.5mm~1mm,扁钢制作,开口应插入柜、盘的固定螺栓内,钢垫板每处不应超过3片。柜、盘找平找正后应固定,采用螺栓固定或螺栓压板固定,不得采用焊接。固定一个盘后,在依次固定其他柜、盘体,柜、盘体与两侧挡板均应采用螺栓连接,固定应牢固。柜、盘的漆层应完整、无损伤,固定电器的支架等应刷防锈漆和面漆,遍数由设计定,设计无规定时应刷一度防锈漆和二度面漆,且无漏涂;安装同一室内成排安装的柜、盘,颜色应和谐一致;如漆层破坏或成列的柜,盘面颜色不一致时,应重新喷漆,使成列配电柜、盘整齐,漆面不能出现反光眩目现象。

  • L诺埃尔
    0 回复

      1;柜子做成xl-21的,(1600*800*400)刀熔开关400的(可以再大点),下面用12个32的塑壳。这样做保险,但成本高。(做排)
    2;柜子一样,刀熔开关630的,下面30个20的微断。二次加上电压和电流回路就好了。一次最好是有备用出线。

  • 疾风剑豪
    0 回复

    一、设计要求
    1.功能要求
    1)配电柜内有电流、电压、和功率显示装置
    2)要有短路、过载、漏电保护功能
    2、工艺要求
    电器元件排列有序,符合安装工艺要求;导线、母线拍的布置符合工艺要求所设计的柜体在满足功能要求的前提下,满足尺寸要求
    二、设备概述及技术参数
    照明配电箱的电源进线为380V,无进线开关,有公用照明灯具。
    配电箱出线为3路单相馈线,每路额定电流为20A。单相漏电时动作电流时间需要小于30mA.s 。
    三、完成的技术资料
    1、电气原理图一份
    2、接线图、接线表各一份
    3、电器布置图
    4、工艺文件一份
    5、设计说明书一份
    说明说包括:控制方案分析、原理图设计、控制电路原理分析、元器件选择、元器件明细、电器布置图设计、接线图接线表设计以及使用说明等内容。

  • 沧海逸趣
    0 回复

    首先要知道总功率是多少配总空开(总空开比实际功率大一级),有多少回路配多少16A照明空开,多加一两匹开关做备用。每一个回路总功率应该在2KW以内。再配上零线接先牌,配电箱保护接地。