在线营销

铝扣板吊顶施工工艺及验收标准?

请问铝扣板吊顶施工工艺及验收标准是什么,求一份标准范文

有问必答 > 问题详情
8年以前
5个回答
  • 疾风剑豪
    1 回复

    4.4吊顶工程

    适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架,以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收。

    4.4.1吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。

    4.4.2各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。

    4.4.3木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。

    4.4.4顶棚木骨架结构应符合防火要求。

    4.4.5各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。

    4.4.6穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。

    4.4.7胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-100mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。

    4.4.8胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。

    4.4.9罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5mm。

  • 一颗柠檬_4908
    0 回复

    铝扣板集成吊顶安装验收标准

    以下所接受的验收标准适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架,以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收。

    1、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。
    2、各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。
    3、木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。
    4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。
    5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。
    6、穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。
    7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-100mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。
    8、胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。
    9、罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5mm。

  • 荣青
    0 回复

    铝扣板集成吊顶安装施工工艺
    1弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
    2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200

  • 李大鹏
    0 回复

    铝扣板吊顶施工方案
    一、施工工艺流程
    顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板→安装压条
    二、操作工艺 1、弹线
    用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500 mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙能应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000 mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900-1000 mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
    2、固定吊挂杆件
    采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000 mm,可以采用Φ6的吊杆,如果大于1000 mm,应采用Φ8的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用Φ8的吊杆,如果大于1000mm,应采用Φ10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于100mm的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
    3、在梁上设置吊挂杆件
    吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
    吊杆距主龙骨端部距离不得超过300 mm,否则应增加吊杆。 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
    4、安装边龙骨
    边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
    5、安装主龙骨
    主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900-1000 mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200-1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
    6、安装次龙骨
    次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300-600mm。次龙骨分为T形烤漆龙骨、T形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。
    7、罩面板安装 扣板安装
    规格一般为100 mm*100 mm;150 mm*150 mm;200* mm200 mm;600 mm*600 mm等多种方形塑料板,还有宽度为100 mm;150 mm;200 mm;300 mm;600 mm等多种条形塑料板;一般用卡具将饰面板板材卡在龙骨上。
    二、质量验收标准
    1、钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。
    2、轻钢骨架的吊杆,龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动。 3、对人造木板的甲醛含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。 4、罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷,安装必须整齐

  • 柳慕雁
    0 回复

    铝扣板吊顶安装要求:
    1、国家现行有关标准规定。轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须按有关规定进行防火阻燃处理。罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固;
    2、设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理;
    3、开口边缘整齐,护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。
    检验方法:观察、尺量、手扳检查
    参考标准:按照有关规定,铝扣板表面质量、接缝处理及造型要求都可按以下两个个等级标准进行验收:
    1、铝扣板的表面质量:
    合格:表面平整、起拱正确,颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,无外露钉帽。
    优良:表面平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。
    2、铝扣板的接缝处理
    合格:接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。阴阳角收边方正。
    优良:接缝位于龙骨上均匀一致,压条顺直,宽窄一致,无翘曲,光滑、通顺平直,接缝严密,无透漏,阴阳角收边方正。
    3、铝扣板的造形
    合格:造形尺寸及位置正确,收口严密平整。
    优良:造型尺寸及位置准确,收口严密平整,曲线流畅,美观

相关问题
厂房加固的施工方法有哪些?
看上米思缇沙发,年底想搬新家现在来得及吗?
pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?