在线营销

专业水电改造验收有哪些流程?

有问必答 > 问题详情
8年以前
5个回答
  • adgjl1
    0 回复

    第一步:测量,第二步:施工师傅到施工现场会在和业主重新确定一下管路的具体走线。第三步:用墨线在墙上弹出开槽的具体线路。
    第四步:弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面。
    再用电锤把槽开好。

    第五步:开完槽以后,水工师傅就要安装管路,这里的技术就是热熔,也就是说用热熔机把管
    子接头部分通过热熔成为一体,一定要掌握好温度,不然以后会出现漏水或者渗水的现象

  • dudu2828
    0 回复

    一、水电验收准备工作
      1、工具
      简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
      2、预备
      (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
      (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
    水电装修验收流程及注意事项
    水电装修验收流程

    二、水验收流程
    1、试压
      (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
      (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
      (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
    2、水卸压
      确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
    水电装修验收流程及注意事项  
    水电装修验收注意事项

    三、电验收流程
      1、检查
      检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
      2、电气线路开关箱的安全
      电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
      3、电笔测试插座面板
      用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
      4、拉阀断电测试
      电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
      5、看电表是否通电
      电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

    推荐阅读:智能电表怎么看度数

    水电装修验收流程及注意事项
    电验收工具
      四、水电装修验收注意事项
      1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
      2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
      3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
      4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
      5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
     

  • 李美英
    0 回复

    水电验收的一些标准:
    1.电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
    2.电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结,以免造成不能2次换线。
    3.禁止将导线直接埋入抹灰层内。
    4.火线进开关,零线进灯头,插座接线应符合左零右火接地在上的规定。
    5.空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。
    6.电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
    7.开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
    8.电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
    9.对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

  • 王梦慧
    0 回复

    验收方法:水电路管线走向顺直是否,管材国标厚度有无凸陷,管线内有无杂物,固定牢固。水路通畅,左热(水管)右冷(水管),打压试验没有滴漏。电路进线口挠性连接,绝缘胶布、防水胶布包裹严实,左零(线)右火(线)地线无遗漏;所有照明灯具运行测量电源电压负荷电流没有问题。最后还有水电路改造图纸或照片,方便以后检修。希望能帮到你

  • 樊军伟
    0 回复

    1.无论是布线还是安装开关插座,都必须做到横平竖直;
    2.线槽深度不可低于4公分;
    3.强弱电距离至少超过30公分,50公分左右最佳;
    4.同一根线管中,所通过的电线尽量少,一般不超过3股,穿的过多,不利于维修;
    5.不同的信号线必须单独穿管,不可共用同一根线管;
    6.有线电视的分支,最好不超过3个,实在要装更多分支,加装信号放大器;
    7.坚决不可在楼板上开槽布线;
    8.不得穿梁进行线路铺设;
    9.不得在柱子上埋设开关;
    10.插座出口处应留有0.2-0.3米的余量;
    11.导线在出管口、线槽口时,必须有保护,以免对导线造成损伤;
    12.注意保护保温层;
    13.能走明线不要走暗线,能走顶就不走地,能一个弯不要两个弯,能打孔就不要绕墙;
    14.尽可能保留开发商留下的暗盒,实在不行贴上白板,不要轻易封死。
    15.横槽不能超过30cm;
    16.管子里的电线不能有接头。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
大家帮我看看怎么改造比较好。
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
精选问题
上海阿里斯顿燃气热水器售后维修点在哪里?
上海家宝煤气灶维修在哪里?
房子外面的楼梯怎么装修设计?
上海众杰煤气灶维修点在哪里?
无锡老板油烟机维修点在哪里?
静安区热水器维修点有哪些?
北京帅康油烟机维修点地址在哪里?
上海太太乐油烟机维修点地址在哪里?
北京万和油烟机维修点在哪里?
西安油烟机维修点有哪些?
查看更多

相关标签