济南机房装修要求有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
5个回答
  • poming978394839
    0 回复

    机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。
    机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。


    机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。
    1、设备间:单开玻璃门一套。
    2、外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入
    3、窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。
    天花墙面处理是指采用在主机房的天花板、墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮、防水漆,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。

  • yxh1213
    0 回复

    一从隔断墙来看有以下要求:
    1.无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。
    2.石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。
    3.竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。
    4.有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。
    5.安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。
    当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均布置,其他要求同2。
    二从吊顶装修来看有以下要求:1.计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。
    2.按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
    3.吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。
    4.吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
    5.固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。
    6.用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。
    7.螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。
    8.螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
    9.保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作.
    10.活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。
    11.安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

  • 郑公敏
    0 回复

    济南机房装修时要注意以下几点:

    一、主机房的室内装饰要选择气密性好,易清洁的,不易变形的材料,并且要满足以下要求。1墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。2应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。3活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。4 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。

    二工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。

    三主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。

    四电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。

    五当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。

    六当机房有用水设备时,要要采取措施防止渗漏现象。

  • 649974
    0 回复

    机房装修要按照国家的有关标准和技术规定精进行装修。其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的工作环境,其中要考虑的是:吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、放火的要求。机房地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要综合考虑照明灯具、空调和湿度设备的配置;为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘;为设备提供备用UPS电源,还有机房的电路很多,要注意用电的安全问题。

  • 黄平平
    0 回复

    您好,以下是我从我从网上找到的的一些机房的装修注意事项,你可以看看哈。

    天花吊顶:机房棚顶装修宜采用吊顶方式。机房内吊顶的主要作用是,在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

    活动地板:机房地面应铺设抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过气流风口活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板的可互换性,因此可自由调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行保温防潮处理。

    墙面:机房内墙装修的目的是保护墙体结构,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料有铝塑板、彩钢板等,其特点是表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层应做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

    隔断:机房按照计算机运行特点及设备的具体要求设置不同的功能分区,采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热,要求具有通透效果,一般采用钢化玻璃隔断。

    门:机房安全出口不应少于二个,并宜设于机房的两端,门应向疏散方向开启并能自动关闭,因此机房外门多采用防火防盗门,机房内门最好用玻璃门,这样比较安全,而且又能保证机房内通透和明亮