在线营销

漏电开关型号大全?

咨询,漏电开关型号都有哪些的啊,求大全?

有问必答 > 问题详情
9年以前
5个回答
  • 周研
    1 回复

    漏电保护开关型号一般按照结构特征、功能运行方式、级数、线数、安装方式等等都有所不同,一般大多的按漏电保护开关的用处和白虎功能划分的,有漏电保护开关、漏电保护继电器以及漏电保护插座等等几种,大多的漏电保护开关上,都有1p、2p、3p等标记,其实这也是漏电保护开关的不同型号。

  • 余遇余欲渔
    0 回复

    低压的漏电保护器型号 有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、等系列型号

  • 命运520
    0 回复

    漏电保护开关根据动作原理,可分为电压型和电流型两大类。电流型漏电保护开关,根据结构和动作原理这种开关可分为脉冲式、电磁式、电子式三大类。

  • 历伟祺
    0 回复

    你好,漏电断路器型号非常多,有符合GB16916.1 GB16917. GB14048.2等等,如人民电器集团的通常有RDL18 、DZ15LE 、RDL20 、RDM10L 、RDM1L 、 DZ47LE 、RDX2LE 、 RDX30L 、RDX65LE等等这些是电子式的,还有一些电磁式,如RDL67 、RDX16L 等。其他的还有很多,不一一列举出来了,做个参考吧

  • qi**o
    0 回复

    漏电保护器型号

    5SM漏电保护器型号参数:规格/型号:5SM; 适用范围:用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护; 使用范围广,额定工作电流从16~80A,额定故障电流从10~500mA。漏电开关的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。漏电开关外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地安装 在35mm的标准导轨上。对于5SM系列漏电开关,采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;并可在下接线端子连接汇流母 线排。另外还可以在它的侧面加装辅助开关。对于5SU系列漏电开关,除具有漏电保护功能外还具有短路及过载保护功能,并且具有很强的限流能 力,能量限制等级高达 3 (5SU3747除外)。所有系列的产品均采用电磁式脱扣系统,无需辅助电压,使用更安全,且不受电压波动和气候环境等 因素的影响。 额定工作电压:AC230/400V 额定工作电流:16-80A 额定漏电电流:10~500mA 脱扣特性 (用于5SU):B,C 分断能力 (用于5SU):4.5KA, 6KA, 10KA, 20KA 极数:2P(1P N),4P(3P N) 符合标准:IEC1008, IEC1009,DIN VDE 0664等

    低压的漏电保护器型号有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、等系列型号。低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。

    虽然在国标GB 50096--1999 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。

    一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。

    漏电保护器说明:突出特点: 1、 电磁开关机构(多项专利) 结构简单,工作可靠(比电机式合闸机构) 2、 专利断零保护技术 克服了其他产品电压式断零保护,对保护器下端断零不保护的缺点,防止电网断零产生的高压烧毁单相电器。 3、 高频防雷技术 防雷性能远远高于采用高压防雷技术的同类产品。 4、智能化处理线路的负荷、电压、漏电情况。 一般功能: 1、 电子过流保护技术(专利) 过流保护精度高且不受环境温度的影响。 2、 LED数码显示 能够准确显示电网的实际漏电值、三相电流值及故障原因。 3、自动换挡功能 根据被保护线路的实际漏电值,可自动选择额定漏电动作值,提高了电网的投运率。 4、用户自行设定功能 各保护功能的动作设定值都可通过按键设定或修改,以适应不同线路状况的需要。 辅助功能: 1、 预留通讯接口 可实现远程分、合闸控制;IC卡电度表控制 2、可增加温度控制功能 控制配电箱风机调节温度

    漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。

    漏电保护器的工作原理是:

    将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“ ”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。

    当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体―大地―工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。