在线营销

日立空调故障代码

想了解下,日立空调的故障代码有哪些,各代表什么意思?

有问必答 > 问题详情
8年以前
5个回答
  • 繁华尽落
    0 回复

    日立分体KFR-35GW故障分析  1. 安装后试机外机不转,为什么?  多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声  ,风机、压机都不工作。  2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?  多为外风机不转。  可查  ①风机电容坏  ②风机电机坏  3.故障显示为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)  表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)  4.故障显示是何故障?  此现象表示室温传感器开路或断路。  5.故障显示是何故障?  显示室外传感器开路或断路。  6.故障显示是何故障?  显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。  三、分体KFR-32GW故障分析  1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?  表示内管温短路或断路。  2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?  表示室温短路或断路。  3.为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?  表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护  4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?  表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)  四、分体KFR-25GW故障分析  同KFR-32GW故障显示判断  五、日江KFRd-120LW故障分析  1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?  可查  ①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏  2. 为什么不化霜?  可查  ①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小  3. 制冷不好如何处理?  可查  ①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)

  • 我叫张小花
    0 回复

    一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、
    2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
    1. 12?29灯闪为何故障?
    故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
    ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
    ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
    ③严重缺氟:查漏、加氟
    ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
    ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
    ⑥外风机不转
    ⑦电路板坏
    2. 11?28灯闪为何故障?
    故障代码显示为内环温坏。排除方法:
    ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
    ②主控板坏
    3. 11?27灯闪为何故障?
    故障代码显示为内管温坏。可检查:
    ①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
    ②主控板坏
    4. 11?26灯闪为何故障?
    故障代码显示为外管温坏。可查:
    ①外管温坏
    ②接插件接触不良
    ③主控板坏
    5. 8?25灯闪为何故障?
    故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
    ①内管温坏
    ②外风机坏或风机电容坏
    ③内蒸发器散热片脏堵
    ④内风机转速低
    ⑤电路板坏
    6. 7?24灯闪为何故障?
    故障代码显示为内机过热。可查:
    ①内管温坏
    ②内电机坏
    ③内机蒸发器散热片脏堵
    ④电路板坏
    7. 6?23灯闪为何故障?
    故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
    ①内管温坏
    ②内电机坏
    ③内机蒸发器散热片脏堵
    ④电路板坏
    8. 4?21灯闪为何故障?
    故障代码显示为外机过热。可能为:
    ①外管温坏
    ②外风机坏
    ③外机散热片脏堵
    ④电路板坏
    9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
    有可能是:
    ①房间面积与空调选型不匹配
    ②房间散热问题
    ③氟利昂过多或缺氟
    ④压机吸排气不足
    ⑤内风机风量小
    ⑥其它

  • 汤冠尹
    0 回复

    日立空调故障代码如下:
    01 室内机 保护装置跳脱 接水盘水位高,浮子开关动作

    02 室外机 保护装置跳脱 制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序错误

    03 通讯问题 室内机和室外机之间通讯异常 操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误室外机和室外机之间通讯异常 室外机电源OFF、保险丝熔断

    04 室外机基板和压机驱动板通讯异常 通讯错误、断线、接线错误

    05 电源相序 电源相序异常 相序错误、缺相

    06 电压波动 变频电压异常 电源电压波动,接线错误或供电线路容量不足

    07 制冷循环 排气过热度减小 制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态

    08 排气过热度过高(压缩机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态

    09 室外风扇电机 保护装置跳脱 风扇电机故障

    11 室内机传感器 回风温度传感器 温度传感器故障,传感器连接不良

    12 出风温度传感器

    13 液管温度传感器

    14 气管温度传感器

    15线控器温度传感器异常

    16线控器开关内置温度传感器异常

    17 室外机传感器 高压压力传感器 传感器故障,传感器连接不良

    希望我的回答能帮到你。

  • 马仁毅
    0 回复

    日立的空调代码有很多,百度文库上有很全的故障代码大全,你可以去这个网址看看:http://wenku.baidu.com/link?url=DdT5umHQpNUfWDVT6yp5vctA_vcMosiBz3X0XOWXmFPeNDF7Ye1DQOkkQRgbTwIhUn2WzmcCXIJjfQsyc7PORU5Qq28wR_MMUNxVws7IKH_

  • 齐红
    0 回复

    定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
    定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
    定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
    定时灯5秒闪/四次室内外异常
    定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
    定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
    日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
    LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
    灭 灭亮 灭正常运行
    亮 灭亮灭过负荷(1)
    灭亮亮灭过负荷(2)
    亮亮亮灭过负荷(3)
    注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
    日立5P空调故障代码
    01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
    02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
    03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
    05:相位异常 ,室外基板:CN9。
    08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
    11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
    12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
    13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
    20:压缩机排气热敏电阻异常。
    22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
    24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
    25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
    38:室外保护回路异常。
    41:制冷过负载。

    42:制热过负载。

相关问题
家用无塔供水器接水空调怎么接
什么中央空调制热速率高,听说约克VRF天氟地水中央空调不错?
约克甲醛净化中央空调是什么?
最近在考虑安装约克甲醛净化中央空调,大家使用后感觉怎么样?
在省电模式时,屏显二根撗杠无法开机是何原因或故障?
精选问题
上海水仙热水器维修点哪里有?
北京樱花抽油烟机维修点在哪里?
上海史密斯热水器售后维修点在哪里?
上海贝雷塔热水器维修哪家值得信赖?
上海能率燃气热水器维修点在哪里有
上海万家乐热水器维修部在哪里?
苏州老板油烟机维修点在哪里?
上海樱花抽油烟机维修中心在哪里?
无锡美的油烟机在哪里有维修点
南充哪些装修公司?
查看更多

相关标签