电梯楼层开关怎么接线?
有问必答
>
问题详情
5年以前
3个回答
-
倒叙_7629
你看你电梯能正常走车不,能的话正常状态短接下班子消防开关,看接通状态时消防还是断开时消防。接通时消防你开关接常开,断开时消防你就接常闭。没什么技术含量的,常开常闭开关上有标注,用个万用表量确认下就是了。
爱在昨天_5352通过传感器计数,从一层到另一层之间传感器的计数值放入内存中,然后在楼层显示器主机上设置是哪一层,就这样一层一层的设置上去,设置完后,关闭楼层显示器电源,把电梯运行到底层,重新上电,此时楼层显示器开始计数。希望我的回答对你有帮助。
请叫我雷锋光幕有两个插头可以拔下来的,一个接220v电源,一般和门机电源是一起的,也有例外。 另一个是继电器输出,一个公用端COM,一个和公用端内部接通的是常闭NC,一个和公用端不通的是常开NO,有的电梯接常开,有的接常闭。