    工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。
    施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表5.4.2规定装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日(d)应按本规范附录A执行。

  • 你那么爱他_5924
    0 回复

    1 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057 的要求设置避雷保护装置。
    2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。
    3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω

  • 爱在昨天_5352
    0 回复

    建筑防雷接地规范:
    1、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物应划为第三类防雷建筑物。
    2、当建筑物高于30m时,尚应采取防侧击的措施。
    3、高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合规范规定并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
    4、建筑物直击雷部分的设计必须考虑到建筑物的高度以及相关的很多参数看和信息,但是建筑物是否需要设计防雷措施,不光考虑该建筑物的高度,还需要了解该建筑物的建筑功能、周边环境、所处地域等很多因素。